消弧消谐过电压保护装置(消弧消谐柜)的缺陷
yxdlkj
yxdlkj Lv.5
2008年04月15日 18:23:03
只看楼主

1、只能用于线路消弧。只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。2、不能用于电容电流﹥30A的系统。电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。3、直配高压电机的变电所不能使用一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。

1、只能用于线路消弧。
只能用于电容电流﹤30A的系统线路消弧,工频过电压小于线电压的1.1倍;暂态过电压是相电压的3.5倍。 电容电流﹥30A不能使用故障相接地消弧方法。
2、不能用于电容电流﹥30A的系统。
电容电流﹥30A的系统X0/X1会落在(-20,-1)之间,单相金属性接地,健全相工频电压也会很高,系统无法承受。
3、直配高压电机的变电所不能使用
一旦电机绕组发生单相接地,消弧装置动作短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏电机定子槽烧坏电机。
4、小容量变压器的变电所不能使用
如果变压器绕组发生单相接地,故障相接地消弧方法动作后等于短接一部分电源,短路电流可达几千安乃至几十千安,烧坏变压器绝缘造成事故,本来油变压器拉弧可自愈不会造成事故,烧坏电机绝缘和定子槽造成电机报废。特别是小容量的10KV/0.38的变压器,只有后备瓦斯保护,一旦绕组发生单相接地,消弧动作短接一部分电源,微机保护又不会动作,只有瓦斯保护动作时间很长会造成很大的事故。因此故障相接地消弧方法只能用于线路消弧,但是线路总是与变压器或电机相连接。
5、退出消弧时可能引发PT铁磁谐振。退出消弧时刻系统对地电容储存的电荷只能通过PT泄放,可能引发PT谐振。
6、100ms以上时间才能实现消弧,数据采集要10ms以上,判断运算及中间继电器响应时间20ms以上,接触器动作合闸时间80ms以上,因此100ms以上时间才能实施消弧,而不是其说明书上的30ms,30ms是给接触器合闸信号的时间。
7、影响系统运行方式,故障相接地消弧方法消弧时是一种病态运行状态。
8、主要是消弧功能,其过电压保护是避雷器,消谐是在PT开口加装小电阻。
免费打赏
alexsung888
2008年06月25日 17:31:03
2楼
楼上的,我是做消弧消谐柜的,可否交流下,谢谢!
回复
liusheng1980
2008年06月26日 08:30:39
3楼
学习了 不错错
不能管灌了!!
回复
alexsung888
2008年06月26日 09:58:10
4楼
米有任何产品是完美的,现在应该针对消弧消谐柜的作用,也没有太完美的替代品吧,现在,这种产品还是很好的选择啊·
回复
alexsung888
2008年06月26日 09:59:01
5楼
我电话13791666944,请多指教!
回复
北斗01
2016年06月13日 09:28:00
6楼
学习了 不错错
回复
王校长丶
2016年06月21日 09:31:44
7楼
谢谢楼主分享!
回复
co1466822366160
2016年06月25日 12:33:04
8楼
楼主你好,我是新黎明科技股份有限公司的业务经理周文龙,我们专业做防爆灯,防爆配电箱,防爆管件,等等各种防爆电器原件,如果楼主改造布局危险环境的电路的话,要我小周帮忙就尽管吩咐,我们是行业的龙头企业,有专业的技术人员,我的号码18758808212,谢谢
回复
宁静致远行
2016年07月02日 12:10:54
9楼
谢谢楼主分享!
回复
水轮发电机
2016年07月02日 15:46:49
10楼
下载学习,谢谢楼主。
回复