电力电缆穿管问题
sunlily64
sunlily64 Lv.2
2008年04月15日 17:13:12
只看楼主

电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.

电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?
还有一个问题有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿.
免费打赏
lingxuct
2008年04月15日 17:55:44
2楼
穿越距离都在300~500米间只在100米处设置手孔作为拉线用可以吗?可以。
电力电缆在穿管埋地时,按排管规范要求最小90mm,我只穿一根5*16电力电缆,用50mm的可以吗?不可以,长距离穿管且排管安装,一般都在DN80以上。
有那条具体的规范要求同一电缆不可在钢管和塑料管中交替的穿?没见过这样的规范,但钢管与塑料管之间无法直接作可靠连接,对保护电缆存在隐患,所以,不宜“钢管和塑料管中交替的穿”,中间有电缆井时我想应该可以,但必须做好钢管的接地。