问 题:土坝灌浆结束标准不符合规范要求 责任单位:施工单位、监理单位 依据:
问 题:土坝灌浆结束标准不符合规范要求
责任单位:施工单位、监理单位
依据:
1 经过分段多次灌浆,浆液已灌注至 孔口 ,且连续复灌3次不再吃浆。
2 灌浆孔的灌浆量或灌浆孔口压力已达到设计要求,
问 题:土坝灌浆过程中未按规范或设计要求进行灌浆监测
责任单位:施工单位、监理单位
依据:
《土坝灌浆技术规范》 (SL 564—2014)
5.1.3 灌浆监测项目应包括坝体变形、 渗流 、裂缝和冒浆等,变形和渗流应在灌浆前监测3~5次,作为基准数。
问 题:土坝灌浆质量不符合规范要求
责任单位:施工单位、监理单位
依据:
1 灌浆结束后坝后渗流量和 浸润线 符合设计要求。坝坡洇温面积基本消失或明显减少,坝后下游浸润线出逸点或测压管水位明显降低。
2 坝体内部裂缝、洞穴等隐患,得到浆液充填压密,坝体变形基本处于稳定。