小区的边户,赠送有设备平台,但与厨房位置相接处的KL上反(中间户这个梁是外墙KL),如果在厨房窗户位置断开KL上部钢筋,对主体结构会产生怎样的影响?是否有其他解决办法?
梁的上部钢筋在梁的受力中极其重要。而且如果打掉这部分的钢筋混凝土,梁在中间的截面也减小了很多,对整体的受力肯定有影响。不应该打掉。
先说下建筑图和结构图不匹配,设备平台长度和宽度肉眼看上去就不一致,楼梯间风井位置也不对应。 然后再看业主的需求,建议两种方案:1.保持结构梁原状,这样就有个门坎。优点是改造简单,不影响结构安全,缺点是使用不是很方便。2.将结构梁上反部分的梁高和钢筋切除,这样对梁的截面和配筋都是削弱,需要对该梁进行加固处理。优点是使用方便,缺点是梁破除和加固涉及和物业、下层业主协商。
你这种情况,最简单的办法就是不动这根梁,如果你一定要动,那必须要加固的。但加固必须与下一层的住户发生关系,这矛盾不好协调,你影响下一层的使用了。除非下一层也是你的,那就好办。