火焰探测器怎么确定保护范围?
lanqiulangzi
2008年04月15日 13:57:18
来自于防雷减灾
只看楼主

规范说房间高度在12~20适合采用火焰探测器,但是规范只给出了感烟\感温探测器的保护面积跟半径,我现在做一厂房,高度20米,请问怎么布置火焰探测器或者还有别的探测器没?谢谢!

规范说房间高度在12~20适合采用火焰探测器,但是规范只给出了感烟\感温探测器的保护面积跟半径,我现在做一厂房,高度20米,请问怎么布置火焰探测器或者还有别的探测器没?谢谢!
免费打赏
yzs15811394
2009年03月18日 16:04:37
2楼
你可以考虑选择 红外光束感烟探测器,同样符合规范,保护半径7M。试用于大型厂房。
回复
yzs15811394
2009年03月18日 16:06:04
3楼
:L .。。。忘记看你的发表时间了。。哈哈 都过去一年了
回复