1.用于带应急负荷时:a.当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和X1.1倍。b.当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和X1.5倍。c.当负载为金属卤化物灯或是金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或是金属钠灯功率和X1.6倍。2.EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:a.当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:
a.当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电子镇流器日光灯功率和X1.1倍。
b.当负载为电感镇流器日光灯,EPS容量计算方法:EPS容量=电感镇流器日光灯功率和X1.5倍。
c.当负载为金属卤化物灯或是金属钠灯,EPS容量计算方法:EPS容量=金属卤化物灯或是金属钠灯功率和X1.6倍。
2.EPS带混合负载时,EPS容量的计算方法:
a.当EPS带多台电动机且都同时启动时,则EPS的容量应遵循如下原则:
EPS容量=带变频启动电动机功率之和+带软启动电动机功率之和X2.5倍+带星三角启动电动机之和X3+直接启动电动机之和X5倍。
b.当EPS带对台电动机且都分别单台启动时(不是同时启动),则EPS的容量应遵循如下原则:
EPS容量=各个电动机功率之和,但必须满足以下条件。
上述电动机中直接启动的最大的单台电动机功率是EPS容量的1/7;
星三角启动的最大单台电动机功率是EPS的1/4;
软启动的最大的单台电动机功率是EPS的1/3;
变频启动的最大的单台电动机功率不大于EPS;
如果不满足上述条件,则应按上述条件中的最大数调整EPS的容量,电动机启动时的顺序应为直接启动的在先,其次是星三角的启动,有软启动的再启动,最后是变频启动的再启动。
c.当带混合负载时,EPS的容量应遵循如下原则:
EPS容量=所有负载总功率之和,但必须满足以下六条件,若不满足,则按其中最大的容量来确定EPS容量。
电动机中直接同时启动的电动机功率之和是EPS容量的1/7;
星三角同时启动的电动机功率之和是EPS的1/4;
软启动同时启动的电动机功率之和是EPS的1/3;
变频启动同时启动的电动机功率之和不大于EPS;
同时启动的电动机当量功率之和不大于EPS的容量。
(电动机功率当量=直接且同时启动电动机总功率之和X5倍+星三角且同时启动电动机总功率之和X3倍+软启动且同时启动电动机功率之和X2.5倍+变频且同时启动电动机之和若电动机前后启动时间机差大于一分钟均视为同时启动)。
同时启动的所以负载(含非电动机负载)的当量功率之和不大于EPS容量。同时启动的所以负载的功率之和=同时启动的非电动机负载总功率X功率因数+电动机当量功率。