恒温恒湿游泳池怎样设计?
gkwzuu
gkwzuu Lv.2
2008年04月15日 13:37:20
来自于中央空调
只看楼主

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!

我现在做一室内游泳池,要求恒温恒湿,尺寸:16000*25000,层高4米,该怎样设计呀,请高手指导!!!
免费打赏
suiyue5
2011年06月29日 12:20:55
32楼
学习中~~~
回复
zhangxiang291
2011年07月14日 15:12:13
33楼
学习一下
回复
freelunch1983
2011年10月12日 13:40:55
34楼

学习了!
回复
muyayuyi
2011年10月13日 16:22:13
35楼
我是刚做这行,有几点简单的问题想请各位高手帮我解答下!
室内游泳池的新风量的计算是:容积(室内)*换风次数*新风比吗?
还是另有计算方法,请指导!
回复
kong-yue
2011年10月24日 17:06:58
36楼
楼上的(37),你好,25楼暖通区管不说了啊
"4、上述系统控制的泳池,排风只要能满足室内人员新风和排除池水氯气即可,排风量比传统换气次数做法小很多,排除池水氯气的算法,目前需要参考ASHARE手册 2004。"
回复
zhangqingmei1989
2011年10月24日 17:16:24
37楼
路过,学习一下1
回复
whynoshu
2012年06月05日 15:34:16
38楼
我也在做一个恒温恒湿的游泳池,学习了
回复
zdd16889
2012年07月09日 21:16:25
39楼
我们的做法是应用地源热泵系统,带热回收的主机机组给泳池提供热源作为辅助加热。恒温恒湿部分我们用一台组合式空调机组来保证,且可送新风。
回复
xiangxinkenan
2012年09月25日 14:43:30
40楼
学习了~~~~~大师呀~~~~~~
回复
ferry
2012年09月26日 17:05:12
41楼
我主持过两个室内恒温泳池的除湿设计,都是会所内的标准半池(25X12.5)。一个已运行4年,另一个运行2年,效果都不错,现与大家分享如下:
1、室内恒温泳池设计,应既懂泳池水处理工艺,又懂空调系统,亦即水暖兼修才能做好;
2、总体方案很重要,如冷、热源问题。如果在南方,中型会所,则应将泳池加热与除湿制冷、中央空调系统及卫生热水系统统筹考虑;
3、工程实例一:
3.1会所设置全年中央空调,选用两台双机头风冷热泵主机(含除湿冷负荷),带热回收。夏季,两台主机制冷,同时热回收,通过储热水箱及板换提供卫生用热水及泳池恒温用热,包含泳池初加热负荷,设计初始加热时间72h。冬季,一台主机制热供暖(注,当地冬季供暖热负荷较小,仅为夏季冷负荷的1/3,因此按空调冷负荷选型,制热能力裕量很大)及提供泳池恒温用热;另一台主机制冷,提供泳馆空气除湿用冷;
3.2泳池池水恒温26℃,池厅空气温度30℃,设水温及空气温度自动控制各自的加热器启停。池水加热通过板换换热,泳池水处理主循环管直接切至板换二次侧,因池水含余氯及残余臭氧,板换应选用特种流体耐腐蚀型;
3.3泳池池厅内设吊柜式空气处理机组,组合表冷段及加热段。因泳池池厅空气含氯,吊柜应选用耐腐加强型,考虑吊柜的噪音较大,因此将其设于泳馆夹层内,做建筑防噪分隔;
3.4泳馆空调风系统独立,将泳池空气先处理至露点温度,再加热后送风;
3.5设露点检测湿度传感器于泳馆最易结露的窗或建筑冷桥部位,控制吊柜风机及表冷器启停。
4、工程实例一经验收检测及实际运行,泳池池水及泳馆空气的温湿度均在设计允许波动范围内。所存在问题是吊柜换热器及板换材质非专业泳池设备标准,虽然采取了一定的加强措施,其使用寿命一定不及专业设备理想。
5.工程实例二:因上述原因考虑,本工程直接采用了三集一体除湿机组代替工程实例一的吊柜机组,取消池水加热板换,由三集一体机组承担。两台中央空调主机冬季无需制冷,可两台轮换工作。需要注意的是,该机组是按除湿量选型的,加热量不足,夏季由中央空调热回收弥补,冬季则直接由中央空调主机提供,无需采用电辅加热。
6.工程实例二的造价高于工程实例一,但温湿度控制更精准,管理更加便利。
回复