隔震模型基本相同,柱配筋怎么相差那么多?
wux7788_6569
2023年09月18日 15:26:23
来自于PKPM
只看楼主

                             

                             

问题汇总:

Q1 使用PKPM组合楼盖定义功能,楼板厚度与荷载该如何输入?

Q2: PKPM减隔震模型中,两个模型,一个建了电梯间,一个没有建,为何地下一层相同部位的柱子内力基本一致,配筋相差很多?

Q3: 采用复杂楼板舒适度计算的时候,时程函数已经定义,设备振动的舒适度荷载,Pz如何输入?

Q4: 梁为什么在刚性楼板假定情况下还出现了很大轴力?

Q5: 软件是如何执行抗规6.1.14-3,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍?


     

     


Q1: 使用PKPM组合楼盖定义功能,楼板厚度与荷载该如何输入?

A:

PM中输入的楼板板厚为压型钢板上部纯混凝土部分的板厚,不含波谷部分,也就是图中的hc的高度,且波谷部分的混凝土自重和压型钢板自重需要人工计算后输入到板面恒载当中。



         

         

         

         

         

sdfd


Q2: PKPM减隔震模型中,两个模型,一个建了电梯间,一个没有建,为何地下一层相同部位的柱子内力基本一致,配筋相差很多?


     

A:

在这个模型中,由于建了电梯间的模型,电梯间需要隔震,所以建了两个隔震层,并且是采用的广义层建模的方式,楼层组装表如下:


这么组装的结果就导致了,在有电梯间的模型,执行地下一层的1.1倍的时候,就不对了,建议建模型时,把有地下室外墙的层建成第一自然层,这样进行放大的时候,对应的上层就是对的。

像这种地下一层柱子,内力接近,出来配筋相差很大的,基本都是执行抗规6.1.14条的放大1.1倍导致的。模型按照有地下室外墙的在楼层组装表改为第一自然层重新修改以后,出来的结果就没问题了。



       

       

       

       

       

sdfd


Q3: 采用复杂楼板舒适度计算的时候,时程函数已经定义,设备振动的舒适度荷载,Pz如何输入?

A:

类似这种最大是1的,这个函数就是一个形状,那后边就是填作用力的大小


像这种曲线已经是带着荷载的值的,后边就是一个系数,填1就可以了。



         

         

         

         

         

     

Q4: 梁为什么在刚性楼板假定情况下还出现了很大轴力?


     

A:

这是因为模型定义了温度荷载,在定义温度荷载以后,软件默认布置温度作用位置的楼板为弹性膜,来实现温度荷载的计算。如果不想改为弹性板,就把温度荷载删除掉重新计算即可。








Q5: 软件是如何执行抗规6.1.14-3,地下一层柱截面每侧纵向钢筋不应小于地上一层柱对应纵向钢筋的1.1倍?

A:

软件在1.5.1之前:如果嵌固层不在地上一层,则地下一层至嵌固层下一层框架柱配筋均取本柱配筋与1.1×地上一层框架柱配筋的较大值进行双控。如下图所示:


1.5.1版本增加了选项:其中,“地下室顶板执行《抗规》6.1.14-3”为原程序默认的处理方式,简称为选项2。当“嵌固端所在层号”小于等于“地下室层数”时,软件会自动判断出嵌固端不在地下室顶板,该新增参数激活启用。当嵌固端在地下室顶板时此参数不可用,且程序会默认执行《抗规》6.1.14-3 条。选项“所填嵌固端执行《抗规》6.1.14-3”(简称选项1) 不仅考虑“所填嵌固端执行《抗规》6.1.14-3”,且地下一层至嵌固端的纵筋不小于地上一层,如图(a)所示。选项2不仅“地下室顶板执行《抗规》6.1.14-3”,且地下一层至嵌固端下一层的柱纵筋不小于地上一层的1.1 倍,梁端放大位置在所填嵌固端和地下室顶板,如图(b)所示。“包络”勾选此参数可快速实现“当前所填嵌固端的模型”与“地下室顶板作为嵌固端的模型”包络设计。

选项1

(a)

选项2

(b)


     

     

     

供稿丨 黄翠香    审稿丨 刘孝国

编辑丨 王蕊    责编丨 张跃飞

免费打赏

相关推荐

APP内打开