01   石材与石材拼接工艺做法  


01  
石材与石材拼接工艺做法  


适用部位:

1)石材墙面转角拼接
 
2)石材线条凭借
 
3)石材台面与墙
 

注意事项:

1)石材与石材拼接要做到防撞,需采用石材倒角、磨边方法;
 
2)石材与石材拼接若在一个平面上,需作留缝、倒角、错位或采用收口等,不建议直接对接。
 

 

施工工序:

准备工作—现场放线—材料加工—基层处理—石材干挂结构框架固定—石材专用AB胶粘连—铺贴石材—完成面处理
 

 

用料及分层做法:

1)石材专用干挂配件
 
2)选用指定石材加工、固定矿建
 
3)用石材专用AB胶固定安装  
4)安装时倒5*5防撞斜角
 
5)石材需作六面防护
 

完成面处理:

1)用专用填缝剂擦缝、保洁
 
2)用专用保护膜做成品保护  


01

图解石材暗门工艺做法  


适用部位:

1)消防栓石材暗门
 
2)电梯控制箱暗门
 
3)储藏室暗门
 

 

注意事项:

1)暗门两侧作防火封堵;
 
2)暗门开启作斜边倒角;
 
3)从石材45度至转轴75度;
 
4)石材完成面到转轴中心应为 35mm。  

 

用料及分层做法:

1)选用 18mm 石材、均经过六面防护、晶面处理;  
2)塑造石材造;
 
3)安装转轴、作暗门钢架基层;
 
4)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材、安装完成;
 
5)2mm 镀锌钢板封堵暗门钢架基层(内面);
 
6)门两侧与墙体钢架交界处作玻镁板、进行防火封堵。  


03

图解石材隔墙工艺做法  


适用部位:

石材隔墙  

 

注意事项:

1)净空低于 4m,采用8#槽;
 
2)净空高于 4m,采用10#槽钢;
 
3)石材排版的不同决定5#角钢、8#槽钢做横撑或斜撑;  
4)墙面 3m 以内加一个支撑点 3m 以至 4m 两个支撑点,平均间距大于 1.5m 小于 1.3m 即加支撑点。  

 

用料及分层做法:

1)选用 18mm 石材,均经过六面防护、晶面处理;
 
2)顶地固定镀锌钢板,一般用8#膨胀螺栓固定;  
3)满焊8#镀锌槽钢竖向;  
4)满焊5#镀锌角钢横向龙骨;  
5)固定不锈钢干挂件,AB胶固定石材,完成安装;  
5)近色云石胶补缝,水抛晶面。  


04

石材、木制、壁纸饰面做法  

1、管井木质暗门节点:


管井石材暗门横向剖面节点△  

管井石材暗门横向剖面节点放大图△  

管井石材暗门竖向剖面节点△  


施工注意点:

1)管井门石材暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启,石材暗门开启后应保证管井防火门90°开启;
 

 
2)如管井防火门为双开门时,石材暗门也应该为双开石材暗门,做法参考单扇门;  

 
3)暗门钢骨架横向龙骨中间至少加一道斜撑,图中标注的钢龙骨尺寸均为最小尺寸,不能小于图中尺寸。
 

 

2、管井木质暗门节点:

管井木质暗门节点横剖及放大图△
 

施工注意点:

1)管井门木质暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;木质暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;  

 
2)如管井防火门为双开门时,木质暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”;  

 
3)木质暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口"字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面木饰面做法与周边木饰面相同,反面清漆喷涂,颜色与正面相同,无需木皮;  

 
4)木质暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;  

 
5)为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;  

 
6)根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。  

 

3、管井壁纸暗门节点:



施工注意点:

1)管井门壁纸暗门高度根据设计方案而定并保证防火门能自由开启;壁纸暗门的宽度以必须保证管井防火门能90°开启为原则;  

 
2)壁纸暗门门扇内预埋20×40钢方管,并焊接成”口”字型,中间至少加焊一根斜撑,以增加抗变形强度;门扇正面壁纸做法与周边壁纸相同,反面清漆喷涂,颜色与壁纸相同;  

 
3)壁纸暗门门扇四周和周边壁纸四周均应安装 5mm 厚不锈钢收口,并突出壁纸面 3mm;  

 
4)如管井防火门为双开门时,壁纸暗门也应该为双开木质暗门,两扇门门缝间预设“企口”并同时安装 5mm 厚不锈钢收边;  

 
5)壁纸暗门门扇上部安装磁碰,下部安装管井锁,无需安装拉手,锁具安装部位必须预留足够宽度实木边框;  

 
6)为保证鸡咀绞安装牢固暗门周边应预埋图中所示钢骨架,并保证鸡咀绞固定在钢骨架上;  

 
7)根据设计需要分缝处理的管井门暗门,必须深化合理分缝,保证整体美观效果。  


05

干挂石材做法  

干挂石材节点施工工艺说明


1.  所有骨架钢材需热镀锌处理。  
2.  挂扣件扁钢及螺栓需热镀锌处理或为不锈钢挂件。  
3.  焊缝必须饱满牢固。  
4.  钢架焊接处必须除锈后涂刷两道防锈漆然后涂银粉漆处理。  
5.  膨胀螺栓抗拔要求必须符合规范和设计要求。  
6.  石材短槽必须机械开槽,保证槽缝宽度符合设计要求,严禁现场手提切割机开槽。  
7.  不离缝石材板缝需夹胶和座胶时横竖缝内的胶浆必须饱满完整。  
8.  石材板面需打胶时,胶缝宽窄必须一致,胶缝边缘平滑挺直无毛边。  
9.  干挂石材厚度为25mm时,单块板平方面积不宜大于1平方米。  
10.  干挂石材厚度大于25mm时,单块板平方面积不宜大于1.5平方米。  

■ 注:  
1. 室外花岗岩最低处必须低于室外地坪50,预防室外地面沉降时花岗岩露边;  
2. 槽钢离开硬性地面20-30mm。
 

■ 注:  
膨胀螺栓横向间距根据板材调整,但最大间距不得大于1000mm。  

■ 注:  
室外花岗岩窗台及线脚基层水泥砂浆粉刷坡度大于10%。  


06

湿贴石材做法  

湿贴灌浆花岗岩石材施工说明


1.  石材挂板用双股18#铜丝或钢丝钩与墙面固定,墙面用手提切割机从上而下或45度方向切槽缝,用钢钉插入缝内,单块石材板纵向长度大于300mm时不得少于两处挂点。  

 
2.  门窗洞及梁底朝天板应作铝片或扁铁侧面加固方案施工。  

 
3.  石材墙面设计要求打明胶时,板缝开三角槽缝或开小凹槽施工。  

 
4.  石材板内灌水泥砂浆前墙体浇水湿润,要求水泥砂浆配比不得低于 1:3,拌制完的砂浆以有较好的流动性为宜。  

 
5.  灌水泥砂浆时要求成45度方向灌实,所有腰线顶面板及压顶板严禁半干粉砂浆铺板,必须使用流动的水泥砂浆铺贴面板。  

 
6.  石材墙面打胶宽度由设计确定,胶缝宽窄一致,无毛边。  

 
7.  石材板墙面需做外保温时,不宜用湿灌浆方案施工。  


■ 注:
 
线脚压顶板与墙体之间预留10-15mm,施工时,压顶板从外向墙根方向挤压施工,使水砂浆从该预留缝中挤出,未饱满处用原浆灌实,压顶板定位后,将挤出砂浆清理。  


07

湿贴文化石、乱贴石做法  


 


■ 说明:  

 
1.  墙体为多孔砖砌体时,砌墙时预留钢筋,如未作预留,应将钢筋惯穿至室内墙面锚接。  

 
2.  墙体为混凝土面时,可选用植筋方案施工。  

 
3.  文化石饰面高度超过一层时,在二层圈梁部位增设一道钢筋混凝土支座线,如有饰面要求,可选用暗设方案施工。  


 


08

门窗干挂石材窗防水节点  


 


■ GRC装饰线改进方案说明  

 
1.  所有GRC装饰线必须保证上平面有坡度,下有滴水功能;  

 
2.  GRC拼接处保证不渗水;  

 
3.  所有GRC预埋固定铁件必须为热镀锌。
 


■ 说明  

 
1.  GRC压顶板制作时预制完成槽缝;  
2.  石材加工时切割槽缝;  
3.  安装时槽缝内填满柔性胶。
 

■ 说明:  

 
1.  所有腰线必须保证上平面有坡度,下有滴水功能;  

 
2.  腰线拼接处保证不渗水。  

■ 说明:  

 
室外花岗岩窗台及线脚基层水泥砂浆粉刷坡度大于10%。     