市政消火栓与室外消火栓
laoqiangqiang123
2008年04月14日 23:27:58
只看楼主

一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????

一个单体建筑,一路进水。

设置消防水池,室外消防水量30L/s,

其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,

那么消防水池要储存多少室外消防水量?

我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。

为之奈何?????
免费打赏
zhujun7777
2010年04月23日 10:35:38
12楼
市政消火栓如果满足保护要求,可以计入室外消火栓。
回复
fengxuehan0317
2010年04月23日 11:08:17
13楼
据我所知道,市政消火栓最多计入一个,也就是说你计算出个消火栓个数,最多剪掉一个。
但消火栓用水到底是来自消防水池,还是市政给水管?我也在调查与研究中
回复
weilejianglai001
2010年04月26日 15:48:47
14楼
市政给水管!
回复
taking
2010年04月26日 18:55:10
15楼
建筑详情是怎样的,为什么只设一路进水?
回复
pk123123
2010年08月13日 17:59:49
16楼
不错学习了:lol
回复
huanglianmin
2010年08月14日 22:34:23
17楼
自己再顶一下
回复
wgh0168
2018年04月05日 06:34:45
18楼
学习了!!!!
回复
chenfengpo2007
2018年04月05日 16:25:38
19楼


谢谢楼主的资料

回复
bendannihao
2018年04月09日 09:49:03
20楼

学习了

回复
市政护栏厂家
2018年10月17日 09:25:10
21楼
有高手存在!有没有 需要市政护栏的可以联系我!15203182234!有机会合作一下
回复

相关推荐