市政消火栓与室外消火栓
laoqiangqiang123
2008年04月14日 23:27:58
只看楼主

一个单体建筑,一路进水。设置消防水池,室外消防水量30L/s,其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,那么消防水池要储存多少室外消防水量?我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。为之奈何?????

一个单体建筑,一路进水。

设置消防水池,室外消防水量30L/s,

其周边有两个市政消火栓,满足150m的保护半径,

那么消防水池要储存多少室外消防水量?

我觉得不用储存或者储存10L/s的室外消防水量,但是又没找到依据。

为之奈何?????
免费打赏
laoqiangqiang123
2008年04月15日 18:53:04
2楼
自己顶一下
回复
d-bo
2008年04月16日 10:39:19
3楼
根据多规8.6.2第一条,不用考虑室外消防用水量.
回复
laoqiangqiang123
2008年04月16日 23:53:33
4楼
自己再顶一下

室外给水管网也可指市政消火栓?
回复
laoqiangqiang123
2008年04月21日 00:14:24
5楼
怎么没人了呢?
回复
honner
2008年04月21日 11:23:58
6楼

市政消火栓如果满足保护要求,可以计入室外消火栓。
回复
laoqiangqiang123
2008年04月24日 21:31:37
7楼
这么好的帖子

沉了多可惜啊
回复
guiguidemm
2008年04月25日 08:47:12
8楼
满足了就不需要消防水池啊
回复
laoqiangqiang123
2008年04月25日 22:33:47
9楼
有没有依据??

其实道理大家一想就通

但是万一碰到难说话的人,怎样说服他??
回复
dongdi_hao
2008年07月11日 10:31:43
10楼
8.2.8 室外消火栓的布置应符合下列规定:

1 室外消火栓应沿道路设置。当道路宽度大于60m 时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;
2 甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气储罐区的消火栓应设置在防火堤或防护墙外。距罐壁15m 范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;
3 室外消火栓的间距不应大于120m;
4 室外消火栓的保护半径不应大于150m;在市政消火栓保护半径150m 以内,当室外消防用水量小于等于15L/s 时,可不设置室外消火栓;
5 室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s 计算;与保护对象的距离在5~40m 范围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;
6 室外消火栓宜采用地上式消火栓。地上式消火栓应有1 个DN150 或DN100 和2 个DN65 的栓口。采用室外地下式消火栓时,应有DN100 和DN65 的栓口各1 个。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;
7 消火栓距路边不应大于2m,距房屋外墙不宜小于5m;
8 工艺装置区内的消火栓应设置在工艺装置的周围,其间距不宜大于60m。当工艺装置区宽度大于120m 时,宜在该装置区内的道路边设置消火栓。
按规范要设室外消火栓或增加消防水池的容积.0.03*3600*2=216t,如果室外消火栓能成环路要比增加水池容积要方便\经济.
回复
wangcongya
2010年04月23日 09:25:11
11楼
谢谢楼上赐教!
回复

相关推荐

APP内打开