制冷系统简单计算与经验公式
怕老婆的书签
2023年09月07日 10:23:02
来自于制冷技术
只看楼主

1、冷水机制冷量的计算方法 一般水冷螺杆机冷量,都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话,制冷量是按照KW为单位,这样换算就可以了。 例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,需要压缩机的功率是多少,是怎样计算。


1、冷水机制冷量的计算方法


一般水冷螺杆机冷量,都是参考美国以冷吨为单位,1冷吨=3.516KW,风机盘管的话,制冷量是按照KW为单位,这样换算就可以了。


例:求冷(热)水机制冷量的计算方法,有一蓄水箱(温度7度日容量10立方米),要通过冷水机将水在4-5小时之内将温度升高到15度,需要多少热量,需要压缩机的功率是多少,是怎样计算。


计算方法:

1、体积(升)×升温度数÷升温时间(分)×60÷0.86(系数)=(W);

2、体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时间(时)÷0.86(系数)=(KW);


按照上述方法计算:

4小时,10000L×(15-7)÷4h÷0.86=23255W=23.255KW;

5小时,10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604KW;


2、冷凝器换热面积的计算


风冷式冷凝器换热面积的计算:制冷量 压缩机电机功率÷(200~250)㎡。


例(3SS1-1500压缩机)CT=40℃:CE=-25℃,压缩机制冷量=12527W 压缩机电机功率。


水冷式冷凝器与风冷式冷凝器的比例一般为:1:15。


如风冷式冷凝器为300㎡,水冷式冷凝器则为:300÷15=20㎡。冷却水质差可适当缩小比例至1:10左右。


3、蒸发器的配置经验


以60立方米的,库温-18℃的库房为例:


  • 库温-18℃,风冷式蒸发器(冷风机)的配比一般以压缩机的制冷功率相近。


  • 库温-18℃,蒸发器采用吊顶铝排,按库房底面积的两倍配置即可(即库房底面积X2)。


  • 铝排蒸发器,应该按照库房容积的大小(即制冷量的大小)分组安装,一般3~5P制冷量为一组。膨胀阀则按蒸发组配置。


4、冷库制冷量计算公式


高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16 正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间。


中温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×95×1.16 正偏差,正偏差量范围在200-600W之间。


低温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×110×1.2 正偏差,正偏差量范围在300-800W之间。


5、冷库吨位与容积利用率


冷库吨位 = 冷藏间的内容积 X 容积利用系数 X 食品的单位重量;

冷库冷藏间的内容积 = 长 X 宽 X 高(库内)。


冷库的容积利用系数:

500~1000立方 =0.4;

1001~2000立方 =0.5;

2001~10000立方 =0.55;

10001~15000立方 =0.6;


6、冷库入库量计算方法


1、在仓储业中,最大入库量的计算公式为:

有效内容积 (立方米)=总内容积(立方米)x 0.9;

最大入库量(吨)=总内容积(立方米)/ 2.5立方米;



2 活动冷库实际的最大入库量:

有效内容积(立方米)=总内容积(立方米)X0.9;

最大入库量(吨)=总内容积(立方米)X(0.4-0.6)/2.5立方米;

0.4-0.6是由冷库的大小及储藏物决定的。


7、匹配的估算方式


冷藏冷库匹配的冷风机,每立方米负荷按W0=75W/ m3 计算:


  • 若V(冷库容积)<30 m3 ,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 

  • 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

  • 若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);

  • 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。



冷冻冷库匹配的冷风机, 每立方米负荷按W0=70W/m3:


  • 若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2;

  • 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;

  • 若为单个冷冻库时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)


  • 当冷库与低温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-35度蒸发温度计算。当冷库与低温柜分开时,冷库制冷机组及冷风机匹配按-30度蒸发温度计算。



冷库加工间匹配的冷风机, 每立方米负荷按W0=110w/m3计算:


  • 若V(加工间容积)<50m3,则乘系数A=1.1;

  • 若V≥50m3,则乘系数A=1.0 最终冷库冷风机选配按W=A*W0(W为冷风机负荷);

  • 当加工间与中温柜共用制冷机组时,机组及冷风机匹配按-10度蒸发温度计算。当加工间与中温柜分开时,冷库机组及冷风机匹配按0度蒸发温度计算。

8、水冷机组制冷量估算方法:


一、温差流量法

Q=Cp.r.Vs.?T

Q:热负荷(KW)

Cp:定压比热 (KJ/kg.℃) 如: 4.1868KJ/Kg.℃

r:比重量(Kg/m3) 如:1000Kg/m3

Vs:水流量(m3/h) 如:1.5m3/h

?T:水温差(℃)

?T=T2 (出入温度)-T1 (进水温度)=10℃

例: Q=Cp.r.Vs.?T

=4.1868x1000x1.5x10/3600

=17.445(kw)

二、时间温升法

Q=Cp.r.V.?T/H

Q:热负荷(KW)

Cp:定压比热 (KJ/Kg.℃) 如:4.1868KJ/Kg.℃

r:比重量(kg/m3) 如:1000kg/m3

V:总水量(m3) 如: 0.5m3

T:水温差(℃)

?T=T2-T1=51℃

H:时间 (h) 如:1h

例:Q=Cp.r.V.?T/H

=4.1868x1000x0.5x5/3600

=2.908(kw)

三、能量守恒法

Q=W入一W出

Q:热负荷(KW)

W入:输入功率(KW) 如:4kw

W出:输出功率(kw) 如: 0.3kw

例:Q=W入—W出=4-0.3=3. 7(kw)

9、制冷常见的一些单位换算和经验公式汇总:

一、温度:

摄氏度(C)与华氏度(F)

华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8

摄氏度=(华氏度-32)/1.8

开氏温度(K)与摄氏度(C)

开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15

二、压力的换算:

Mpa、Kpa、pa、bar

1Mpa=1000Kpa;

1Kpa=1000pa;

1Mpa=10bar;

1bar=0.1Mpa=100Kpa;

1大气压=101.325Kpa=1bar=1公斤;

1bar=14.5psi;

1psi=6.895Kpa;

1 kg/cm2=105=10 mH2O=1 bar=0.1 MPa

1 Pa=0.1 mmH2O=0.0001 mH2O

1 mH2O=104 Pa=10 kPa

三、风速、体积的换算:

1CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M3/H=0.4719 l/s

1M3/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)

1l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)

1fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s

四、制冷量与功率:

1KW=1000 W

1KW=861Kcal/h(大卡)=0.39 P(冷量)

1W= 1 J/s(焦/秒)

1USTR(美国冷吨)=3024Kcal/h=3517W(冷量)

1BTU(英热单位)=0.252kcal/h=1055J

1BTU/H(英热单位/小时)=0.252kcal/h

1BTU/H(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)

1MTU/H(千英热单位/小时)=0.2931KW(冷量)

1HP(电)=0.75KW(电)

1KW(电)=1.34HP(电)

1RT(冷量)=3.517KW(冷量)

1KW(冷量)=3.412MBH(103英热单位/小时)

1P(冷量)=2200kcal/h=2.56KW

1kcal/h=1.163W

五、空调安装粗细与制冷量:

1.5mm2是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P

2.5mm2是20-25A(4500~5500W) 2P

4mm2是25-32A(5500~7500W) 2P~3P

6mm2是32-40A(7500~8500W) 3P~4P

六、制冷剂计算公式:

1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量

2、压机功率:1P=0.735KW

3、制冷剂充注量:制冷量(KW)÷3.516×0.58

4、风冷机水流量 :制冷量(KW)÷温差÷1.163

5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(KW)×0.86÷温差

6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量KW 压机功率)×0.86÷温差

7、总热量QT=QS QL

8、空气冷却:QT =0.24*∝*L*(h1-h2)

9、显热量空气冷却:QS=Cp*∝*L*(T1-T2)

10、潜热量空气冷却:QL=600*∝*L*(W1-W2)

11、冷冻水量:L/sV1= Q1/(4.187△T1)

12、冷却水量:L/sV2=Q2/(4.187△T2)=(3.516 KW/TR)TR,其中Q2=Q1 N=TR*3.516 KW/TR*TR=(3.516 KW/TR)*TR

13、制冷效率:EER=制冷能力(Mbtu/h)/耗电量(KW);COP=制冷能力(KW)/耗电量(KW)

14、部分冷负荷性能:NPLV=1/(0.01/A 0.42/B 0.45/C 0.12/D)

15、满载电流(三相):FLA=N/√3 UCOSφ

16、新风量:Lo=nV

17、送风量:L=Qs/〔Cp*∝*(T1-T2)〕

18、风机功率:N1=L1*H1/(102*n1*n2)

19、水泵功率:N2= L2*H2*r/(102*n3*n4)

20、水管管径:D=√4*1000L2/(π*v)

20、风管面积:F=a*b*L1/(1000u)