一、安装 膨胀阀必须安装在位于蒸发器之前的液体管路,其感应球应固定在尽可能靠近蒸发器的吸入管路上。如果存在外部压力均衡,均衡管必须在出感应球后立即连到吸入管路。 感应球最好安装在水平吸入管上,方位应是时钟 1 点和 4 点之间所对应的位置。位置取决于管路的外径。 注意:由于位于管路底部的油可能会产生错误信号,因此感应球永远不能位于吸入管的底部。
一、安装
膨胀阀必须安装在位于蒸发器之前的液体管路,其感应球应固定在尽可能靠近蒸发器的吸入管路上。如果存在外部压力均衡,均衡管必须在出感应球后立即连到吸入管路。
感应球最好安装在水平吸入管上,方位应是时钟 1 点和 4 点之间所对应的位置。位置取决于管路的外径。
注意:由于位于管路底部的油可能会产生错误信号,因此感应球永远不能位于吸入管的底部。
感应球必须能够感测到过热吸入蒸汽的温度,因此一定不能位于具有外来热/冷干扰的地方。如果感应球暴露在热气流中,建议对感应球进行隔热处理。Danfoss 感应球带可以将感应球安全、牢靠地安装在管路上,以确保感应球可以与吸入管有最佳的热接触。螺丝的 TORX 设计使装配工不必将工具压入螺丝槽即可以轻松地将扭矩从工具传递到螺丝上。此外,采用 TORX 槽设计还不会有破坏螺丝槽的风险。
感应球不能安装在换热器之后,因为在该位置它会向膨胀阀发出错误信号。
感应球也一定不能装在靠近大质量组件的位置,因为这也会引起向膨胀阀发送错误信号。
如上所述,感应球必须在经过蒸发器后立即安装到吸入管路的水平部分。感应球一定不能安装在储油箱后的收集管或升管上。
膨胀阀感应球必须始终安装在任何液压锁之前。
二、设置:
膨胀阀的出厂设置可以满足大多数应用的要求。如有必要,可使用阀门上的设置杆来重新调整。顺时针旋转杆增加膨胀阀的过热度,逆时针旋转杆将降低膨胀阀的过热度。对于 T /TE 2,在蒸发温度为 0°C 时,设置杆旋转一圈将产生大约 4K 左右的过热度变化。
对于 TE 5 及之后的尺寸,在蒸发温度为 0°C 时,设置杆旋转一圈将产生大约 0.5 K 的过热度变化。对于 TUA 和 TUB,在蒸发温度为 0°C 时,设置杆旋转一圈将产生大约 3K 左右的过热度变化。
通过以下步骤可以消除蒸发器中的摆动:通过向右侧(顺时针)旋转膨胀阀的设置杆来增加过热度以便使摆动停止。然后逆时针旋转设置杆以便再次产生摆动。从此位置开始,顺时针旋转设置杆一圈(对于T/TE 2 阀门只能旋转 1/4 圈)。通过此番设置,制冷系统将不再摆动,蒸发器也将得到充分利用。1 K 的过热度变化不被视为摆动。
如果蒸发器中的过热度过高,原因可能是液体制冷剂供应不足。逐步逆时针旋转膨胀阀的设置杆,直至观察到摆动,以降低过热度。从这一位置开始,必须顺时针旋转设置杆一圈(但对于 T/TE 2 只能旋转 1/4 圈)。这一设置能够充分利用蒸发器。1 K 的过热度变化不被视为摆动。
三、更换阀口组件:
如果不论过热度设置如何蒸发器仍继续摆动,则可能是阀容量过高,此时需要将流口组件或阀门更换为较小的规格。如果蒸发器过热度过高并且阀容量过低,则必须将流口组件更换为较大的规格。TE、T2、TUA、TCAE 阀配有可互换的流口。
四、热力膨胀阀故障一览表:
4.1 症状:室温过高
4.2 室温过高:
4.3 制冷系统摆动:
4.4 吸气压力过高:
4.5 吸入压力过低:
4.6 压缩机液击: