01 屋面 1.1 布置要点 1)高度: 管线横管高度≥300mm。 2)位置: 管线、设备位置不妨碍通行,不影响其他设备的运行(如排风与新风)。 3)间距: 设备排列整齐、间距满足安装、检修、操作要求。
2)位置:
管线、设备位置不妨碍通行,不影响其他设备的运行(如排风与新风)。
3)间距:
设备排列整齐、间距满足安装、检修、操作要求。
4)运行:
冷却塔、热泵机组、空调外机等设备间距满足热交换要求。
1)雨水斗:
安装在天沟中间;斗体与天沟(金属或混凝土)结合处严密不渗水。
2)落水口:
落水管距墙≮20mm、排水口距水簸箕150∽200mm,同一屋面尺寸一致。
3)管线保护:
管线影响人通行时,可用混凝土砌筑或钢(木)材制作行人过桥。
4)通气管:
上人屋面通气管高度2m、非上人屋面300mm且大于最大积雪厚度、同一屋面高度一致。周围4m内有门窗应高出门窗 600mm,或引至无门窗处。通气管根部设置混凝土管墩,管墩表面素色或涂刷涂料或做面砖,管墩形式一致。
5)试验消火栓:
设置压力表;室外消火栓做好保温;试射试验(记录)。
6)管道:
穿越屋面管道根部的防水卷材高度≥250mm,上端卡箍固定。支架根部做混凝土墩,表面素色或涂刷涂料或做面砖,形式统一。
保温管道金属保护壳接缝水平管宜设置在水平中心线下方 15°~45°处、垂直管咬口应上复下;标识清晰。多联机制冷剂管道、电缆等集中布设在管槽内。
设备应固定牢固,传动设备安装减震器(垫)。设备运行平稳、噪声符合要求。
设备基础外露紧固件采取防锈处理。电机、电气控制部位设置雨挡。
1)
喷头应居中安装(与装饰吊顶排版配合),与灯、烟感等成行成线。
4)
净距>800mm的内有电缆、电线的闷顶和技术夹层,应安装喷头。
2)
吊顶处喷头等机电末端按结构弧度弧形排布安装。
3)
消火栓栓口处静水压力≯0.8MPa、出水压力≯0.5MPa。
6)
采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活,角度满足要求(160?)
2)
与建筑装饰面贴合紧密,与风管连接牢固,调节灵活。
地漏:
设置在易溅水的器具附近及地面最低处,同时不影响人的行走、站立和卫生间的整体美观。
排布:
与装饰配合,做好卫生器具与墙地砖的整体排布。
安装高度:
洗脸盆(台面)800mm、坐式大便器400mm、挂式小便器 600mm。 单独器具坐标、标高允许偏差 10mm、±15mm,成排允许偏差 5mm、±10mm;水平度允许偏差 2mm,垂直度允许偏差3mm。
器具固定:
卫生器具安装牢固、平稳、完好,与墙地砖接合处打胶美观。
试验:
器具安装后做满水和通水试验(记录),无渗漏、通畅为合格。
支架:
采用共用支架卡箍固定管道,保温管衬绝热垫木;支架高度一致。
部件:
阀门、补偿器等部件安装高度应便于操作、检修。
套管:
高出楼板的高度一致,套管与管道之间缝隙封堵严密。
界面处理:
管道穿越楼板处设护口,下部套管处可做挡水墩。
隔振设施:
传动设备减震器(垫)受力均匀,无偏斜或变形超标现象,震动及噪声在允许范围内。
设备及配管:
设备成排成线,固定牢固、隔振有效、运行平稳,无跑冒滴漏现象。传动设备采用软接头连接管道,支架安装形式、位置正确。
部件安装:
阀门、仪表、管件标高一致、朝向正确,方便操作。