二类普通高层住宅,室内消火栓管不成环,就一跟立管。消火栓箱采用双阀双栓!请问前辈是否可行

二类普通高层住宅,室内消火栓管不成环,就一跟立管。消火栓箱采用双阀双栓!
请问前辈是否可行
d169792645
2008年04月14日 13:09:20
2楼
一根立管可以,但水泵出水管需要两条接入立管底部,
高规:
7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。

7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

回复
cgjzhen618
2008年04月14日 20:32:23
3楼
谢谢楼上前辈的指点·!
回复
wangyongbob
2008年04月15日 13:33:43
4楼
二类普通高层住宅,室内消火栓管不成环,就一跟立管。消火栓箱采用双阀双栓!
16层住宅,一梯两户,初步感觉是个板楼,不是塔楼,还有面积是多少?满足规范里的用双阀双栓的要求吗
仔细看一下,我感觉不满足,所以最好不要用单立管,可以考虑用两个立管带两个栓,把两个独立的消火栓放到一个消火栓箱子里,比较稳妥。
回复
lily820903
2008年04月15日 14:18:33
5楼
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓。
因为是一梯两户所以消防电梯前室和走廊空间可以合用一个
回复
d-bo
2008年04月16日 10:49:46
6楼
高规7.4.2上,只要你的面积小于650,就可以做一个立管,我也做过,也通过审查.
回复
cgjzhen618
2008年04月16日 18:23:55
7楼
16层住宅,一梯两户。只设置一消防立管可行?