暖通空调的12个必备知识点
张明泉333
2023年07月31日 09:47:40
只看楼主

1 电地暖的能效比是多少? 电直接转热的效率应该大于90%。 2 热负荷指标是建筑面积还是采暖面积? 建筑面积。


1

电地暖的能效比是多少?


电直接转热的效率应该大于90%。


2

热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?


建筑面积。


3

地暖和暖气估算的负荷是好多每平米?


做单体和做整个系统选热源不太一样。做单体时,每个房间的热负荷值可以按60~70w/平米估算(寒冷地区),严寒按(80~100w/平米);按整个项目的建筑面积去估算,寒冷地区40~50w/平米;严寒地区60~80w/平米。


4

对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?


双管上供上回;下供下回要设暖沟,稍有些麻烦。


5

容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里??


容积式换热器属于储热式换热器,主要用于生活热水,可以储存一部分热水调节容积。板式换热器是即热式,加热快 效率高,但不储热,适用于采暖系统中。


6

对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?


是的,肯定需要。


7

放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?


需要设置机房。


8

一个厂房采用流线型屋顶自然通风器,它的通风量要怎么计算呢?


通风的目地一般有以下几种:降温,排除毒物或有害有味的气体,除湿。不知道你的厂房是哪一类。但计算方法基本一样,即用能量平衡或物量平衡方程求解。


9

人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?


 


都需要设扩散室,因为建筑和暖通专业的口部设置原则是一防两密,一防就是指防冲击波,一般设置防护密闭门或悬板活门。两密是指两道防毒剂的设施,一般为密闭门或通风管上的密闭阀。防护密闭门既能防冲击波又能防毒剂,密闭门只能防毒剂。


10

防火规范2014版里提到的,关于排烟管设置隔热层和不小于150mm间距的要求,是满足其中一条即可,还是两条均需满足呢?


规范中用的是“并”,所以要都满足。



11

防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?


防排烟的比摩阻大约8Pa/m;空调的比摩阻大约4~5Pa/m,需要乘1.2,一般局阻为沿阻的20~30%。


12

排烟管道和补风管道(或者其他有耐火要求的),如果大于等于1小时耐火极限,采取的措施是防火漆加硅酸铝板么,或者有其他措施?



   


除了加硅酸铝板,外做岩棉隔热也是提高耐火的措施。


相关推荐

APP内打开