压缩机怎么更换冷冻油?
qq19696501
qq19696501 Lv.2
2023年07月25日 10:33:56
来自于制冷技术
只看楼主

制冷压缩机冷冻油的更换,是制冷设备维护保养项目中比较常见的一项,所以很多制冷工希望自己可以亲自动手做这件事,但苦于网络上找不到相对简单的教程, 下面小编就详细的和大家解说一下。 一、制冷压缩机冷冻油更换操作:






制冷压缩机冷冻油的更换,是制冷设备维护保养项目中比较常见的一项,所以很多制冷工希望自己可以亲自动手做这件事,但苦于网络上找不到相对简单的教程, 下面小编就详细的和大家解说一下。



一、制冷压缩机冷冻油更换操作:


1、放制冷剂, 关闭高压排气及低压吸气截止阀,利用压缩机上的工艺阀针放掉压机内部的制冷剂,使制冷压缩机曲轴箱与大气相通。


2、拧下曲轴箱底壳处的放油塞,将曲轴箱内的冷冻油放净并取下过滤网清洗 。


3、可用氮气从低压充气阀针吹入,用手堵住放油口增加机体内的压力,进一步排除机体内的残油,将清洗过后的过滤网吹干放入机体内并拧紧放油塞。


 



二、制冷压缩机冷冻油更换操作:


1、拧下制冷压缩机曲轴箱侧面的工艺端口柱塞,以此作为充注口将冷冻油通过合适的工具倒入曲轴箱内。


2、将充氟表低压管接在压缩机腔体的低压工艺阀针上,利用真空泵将曲轴箱抽为负压,另一根充氟管单独卸下,一端插入盛有冷冻油的容器内,另一端接在油泵低压吸入端的阀针上,利用曲轴箱内的负压将冷冻油吸入曲轴箱内。




三、制冷压缩机冷冻油更换操作:


1、因原系统中可能存有一定量的残油,换油加油时可少加一些,一般加至视油镜标线下限稍高位置即可。



2、冷冻油充注完成后,拧紧工艺柱塞或卸下充氟管,并接好氟压表对制冷压缩机抽真空。


3、抽真空完毕后打开压缩机高低压截止阀检查是否有制冷剂泄露现象。


4、如果没有漏点等待20分钟后启动机组。


5、开启机组后应马上检查压缩机润滑情况及视油镜油位,如果油位低于正常范围(1/3视镜),必须补充冷冻油。 如有必要,可在油泵针阀上接油压表来检查油压,油泵吸入侧压力应与低压吸气压力基本一致,油压差允许值1.4~3.5bar,螺杆机为压差式回油,无油泵。


6、某些聚酯油具有强烈的吸湿性,水分在油中与油产生化学反应,而且不能通过抽真空除掉,工作时要求特别细心,尽量减少空气进入系统及储油容器。


7、对更换压缩机的情况应注意,原制冷系统中已存有一定量的冷冻油,必要时应将系统内的存油吹出,如果有大量的油存于系统中,再开机时有发生液击的危险。