办公建筑电能质量分析及改善方案
风速fl
风速fl Lv.2
2023年07月04日 09:10:07
只看楼主

大楼基本概况 办公楼于2016年建成运行,获得三星级绿色建筑设计标识,建筑面积38 421 m2。大楼空调系统2 ~ 3层选用地源热泵系统,地下1层、1层、4 ~ 7层选用风冷热泵系统,照明灯具均选用LED光源,大楼设2台1 000 kVA变压器,变压器容量指标为52.1 VA / m2,采用“千里眼”远程运维平台、“云能效”管理系统及PME电力监控系统,所有低压配电断路器选用智能数字化产品。

大楼基本概况


办公楼于2016年建成运行,获得三星级绿色建筑设计标识,建筑面积38 421 m2。大楼空调系统2 ~ 3层选用地源热泵系统,地下1层、1层、4 ~ 7层选用风冷热泵系统,照明灯具均选用LED光源,大楼设2台1 000 kVA变压器,变压器容量指标为52.1 VA / m2,采用“千里眼”远程运维平台、“云能效”管理系统及PME电力监控系统,所有低压配电断路器选用智能数字化产品。


实测电能质量数据分析


> > > >   功率因数实测数据


我院办公楼变配电所设置2台300 kvar电容补偿柜。通过对变配电所2017年、2018年两年运行数据分析可知,办公楼电气系统白天功率因数高,补偿电容几乎未投入运行;夜间功率因数较低,其总功率因数在0.95(感性)到0.74(容性)之间。图1为大楼低压配电室总功率因数曲线图,从图1可以看出,晚上22:00功率因数由感性变为容性。笔者分析原因如下:白天为上班时间,VRV空调开启为感性负载,LED照明灯具、大量电脑开机为容性负载。因白天有大量感性与容性负荷同时运行,故功率因数高,补偿电容未投入。晚上22:00以后,大楼空调负荷通过BA系统集中控制停机,切除了大量感性负载,楼内主要用电设备为LED灯具及部分开机的电脑,无功特性呈现容性。由于传统的电容无功补偿是对感性无功进行静态补偿,无法补偿容性无功,故夜间功率因数转为容性。



笔者同时对空调VRV主机回路及照明回路进行实测,测量结果如图2所示。可以看出空调回路电压相位超前电流,为感性负载;而照明回路电流相位超前电压,为容性负载。笔者通过仪表检测,验证了空调负荷为感性负载、LED照明及插座(电脑)为容性负载。



> > > > 谐波数据分析


为分析办公楼配电系统谐波,笔者在变压器低压侧母线上进行谐波实测,得到谐波频谱如图3所示。从图3可以看出,大楼配电系统中3次、5次、7次谐波,尤其是5次谐波较大。笔者同时对VRV空调配电回路、照明配电回路、插座配电回路进行电能质量检测,实测数据反映这些回路中奇次(3次、5次、7次、9次)谐波较大,究其原因主要由变频空调、电脑、LED光源等产生。笔者为了解谐波对电流及电压产生的畸变影响,在1 # 变压器进线柜检测了电流值、电流总谐波畸变率值、电压总谐波畸变率值,结果如图4所示。从图4可见,当电流为1 200 A时,系统电流总谐波畸变率THD i 为20 %、电压总谐波畸变率THD u 为8 %。该两项指标均偏高,其中电压总谐波畸变率超过国标GB / T 14549 - 1993《电能质量 公用电网谐波》“4 谐波电压限值”,对系统的稳定性存在不良影响,亟需进行谐波治理。



电能质量解决思路


考虑到办公楼变配电系统谐波严重,电容补偿装置在夜间无法补偿容性无功,白天功率因数高无需补偿,因此整改方案需要同时解决谐波污染及容性无功补偿问题。经市场调研及各类产品比选,最终选用新型有源滤波补偿装置解决我院配电系统的电能质量问题。基于成本控制、空间美观、施工难易程度等考量,决定采用在原电容柜内利旧改造方案,即保留柜体和主开关、拆除电容柜内元器件,将新型有源电力滤波器(APF)装置安装于原柜体内。


> > > > APF工作原理


APF是用于动态抑制谐波、补偿无功和调节三相不平衡的新型电力电子装置。APF通过外部电流互感器实时检测负载电流,同时通过内部DSP计算提取出负载电流的谐波成分,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载谐波电流大小相等、方向相反的补偿电流注入电网,抵消负载中的相应谐波,实现动态跟踪补偿。此外,通过内部DSP计算可将负载功率矢量分解成有功功率和无功功率,然后通过PWM信号发送给内部IGBT,控制逆变器产生一个和负载无功电流大小相等、方向相反的无功电流注入电网,抵消负载中相应无功功率,实现动态跟踪补偿。图5为APF抑制谐波、补偿无功示意图。



> > > > 大楼APF容量计算


通过仪表实时检测出系统中的电流有效值和电流总谐波畸变率( THD i ),根据公式计算系统中的谐波电流值:



经查阅,办公楼低压配电系统电流有效值为1 200 A,电流总谐波畸变率为20 %,经计算系统谐波电流为:



通过电力监控后台及多功能计量表的数据分析可知系统总容性无功,即需要补偿的最大无功功率。经查阅办公楼进线柜多功能表,总无功功率为120 kvar,对应无功电流为182 A,经计算可得APF补偿电流IAPF:



经计算可得IAPF为297 A,故办公楼选择的APF额定容量为300 A。