举例说明储能电池容量的计算
绅士的酱肘子
2023年07月04日 09:03:10
只看楼主

建筑光伏系统用储能系统宜采用电储能方式。当光伏发电系统配置储能装置时,其储能电池的容量按下式计算:               (1) 式中:Cc——储能电池容量(kWh);     D ——最长无日照期间用电时数(h);     F——储能电池放电效率的修正系数,通常取1.05;

建筑光伏系统用储能系统宜采用电储能方式。当光伏发电系统配置储能装置时,其储能电池的容量按下式计算:

              (1)

式中:Cc——储能电池容量(kWh);
    D ——最长无日照期间用电时数(h);
    F——储能电池放电效率的修正系数,通常取1.05;
    Po——负荷容量(kW);
    U——储能电池的放电深度,通常取0.5~0.8;
   Ka——交流回路的损耗率,通常取0.7~0.8。

【例】   上述北京顺义区某别墅6kWp光伏发电系统,需配多大容量的储能电池。
【解】          2   天无日照计算,则计算过程如下:
    Cc=48h×1.05×6kW/(0.7×0.75)   =576kWh

显然,如此大的电池容量在经济上会有很大的负担,毕竟电池价 格昂贵!因此,这个问题实质上是技术经济平衡问题。

除独立的光伏系统外,并网系统也有设置储能系统的需求和趋势,例如光储充、光储直柔等,这样公式中的D、Po需要重新定义,其数值远低于独立光伏系统的。具体应用需要分类详细分析!

免费打赏