电力设备的绝缘是由各种绝缘材料构成的。 通常把作用于电力设备绝缘上的直流电压与流过其中稳定的 泄露电流 之比定义为绝缘电阻 。 电力设备的绝缘电阻 高表示绝缘良好,绝缘电阻下降就表示其绝缘已经受潮或发生老化绝缘降低。所以,测量设备的绝缘电阻是检查其绝缘状态最简单也是最基本地方法。对于容量较大的设备或绝缘电阻勉强满足要求的设备,还应测量吸收比来判断其绝缘状态。
设备绝缘电阻在现场普遍使用兆欧表即摇表测量。 绝缘材料的击穿 电场强度与所加电压有关,因此,兆欧表的额定电压与被测设备的工作电压要适应,防止设备绝缘被击穿而损坏。
摇表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即 电容电流 、 吸收电流 和 泄漏电流 。摇表产生的 直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,60s时的绝缘电阻(R60)与15s时的绝缘电阻(R15)之比为吸收比。 用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。
发电机一次系统检修后或停机备用超过120h,启机前应测量定子回路、转子回路、励磁系统的绝缘电阻。
干燥后的发电机定子回路的绝缘电阻测量使用2500V的摇表,定子绕组绝缘>5MΩ。通水后的绝缘电阻值使用水摇表测量,绝缘值不作规定,若测量值较前次有显著的降低(考虑温度及湿度的变化,如降低到前次的1/3~1/5),应查明原因并将其消除。测量时,发电机中性点接地刀闸须断开,发电机出口电压互感器、避雷器须停电(“拉出”位)。
发电机转子回路测量绝缘使用500V摇表,发电机转子回路绝缘电阻值在室温下不小于1.0MΩ;励端轴瓦绝缘垫电阻用1000V兆欧表测量不应小于1.0MΩ。测量转子回路绝缘时,灭磁开关须断开,转子接地保护装置的保护压板须退出,在灭磁开关出口摇测。
配电变压器在安装或检修后、长期停用后投入运行前,都要测量绕组绝缘电阻和吸收比。当变压器绝缘电阻值降到前次值的50%时,应通知检修人员进行检查处理,必要时应测量变压器的介质损耗和吸收比。
需要测量变压器中性点与地直接连接侧对地绝缘电阻时,应联系维护打开其中性点接线,测完绝缘后恢复。
1.油浸变压器的绝缘电阻,如无特殊规定时,一般要符合下表的规定:
注:同一变压器中、低压绕组的绝缘电阻标准与高压侧相同。
2.干式变压器线圈绝缘电阻一般情况下应满足下列要求:
(1)高压绕组对低压绕组、高压绕组对地绝缘用2500V摇表测量,且R60≥300MΩ、吸收比≥1.3;
(2)低压绕组对地绝缘用500V摇表测量,且R60≥100MΩ、吸收比≥1.3;
(3)在潮湿的环境下,当变压器绝缘电阻值≥2MΩ/kV时可以投入运行。如变压器遭受异常潮湿发生凝露现象,则不论其绝缘电阻如何,在其进行耐压试验或投运前必须进行干燥处理。
3.干式变压器附件绝缘电阻一般情况下应满足下列要求:
铁芯对夹件、穿芯螺杆对铁芯、铁芯对地以及穿芯螺杆对地绝缘用500V摇表测量,其值应≥2MΩ。
母线及TV在安装或检修后、长期停用后投入运行前,都要测量其绝缘电阻,一般情况下应满足下列要求:
(1)6kV母线相间、相对地绝缘用2500V摇表测量,且R60≥300MΩ。测量时须将母线TV停电(“拉出”位)。
(2)380V母线相间、相对地绝缘用2500V摇表测量,且R60≥200MΩ。测量时须将母线TV停电(“拉出”位)。
(3)6kV母线TV一次侧绕组对地绝缘用2500V摇表测量,其R60≥初次值70%;二次侧绕组对地绝缘用500V或1000V摇表测量,其R60≥10MΩ。测量时须将星型连接绕组的中性点与地的连线打开。
(4)380V母线TV一、二次侧绕组对地绝缘用500V摇表测量,其R60≥0.5MΩ。测量时须将星型连接绕组的中性点与地的连线打开。
电力电缆在安装或检修后、长期停用后投入运行前,都要测量其绝缘电阻。对工作电压在1kV及以下的电缆使用1kV摇表测量,1kV以上的电缆使用2500V摇表测量。电缆绝缘电阻一般情况下应满足下列要求:
(1)高压电缆相间、相对地绝缘用2500V摇表测量,且R60≥1MΩ/kV、吸收比≥1.3。
(2)低压电缆相间、相对地绝缘用1000V摇表测量,且R60≥0.5MΩ、吸收比≥1.3。
对于电缆与电动机线圈直接连接的情况,电缆绝缘可与电动机绝缘同时测量,相关要求参照第5条。
电动机停用不超过两周且未经检修,若在环境干燥的情况下,送电和启动前可不测绝缘,但发现电动机被淋水、进汽或怀疑绝缘受潮时,则送电或启动前必须测量其绝缘电阻,一般情况下应满足下列要求:
(1)6kV电动机线圈对地绝缘用2500V摇表测量,其R60在常温下不低于6MΩ。
(2)380V电动机线圈对地绝缘用500V摇表测量,其R60≥0.5MΩ。
(3)容量为500kW及以上的高压电动机须测量吸收比,且R60/R15″≥1.3,所测电阻值与前次同样温度下比较应不低于前次值的50%。
1.选用摇表电压等级时应注意,对额定电压在500V及以上的设备应选用1000~2500V的摇表,对额定电压在500V以下的设备选用500V的摇表。 禁止用高压摇表测量低压设备绝缘,防止设备绝缘被击穿而损坏 。
2.为了防止发生人身和设备事故以及得到准确的测量结果,在测量前必须将被测设备的一、二次电源全部隔离,使用相同电压等级、合格的验电装置验明被测设备确无电压,并将被测设备充分对地放电。同时,为防止人员误碰摇表的裸露导线,连线人员应佩戴绝缘手套。
3. 对于带有变频器的设备,应将变频器与被测设备可靠隔离, 禁止对变频器测量绝缘。
4.摇表的接线柱与被测设备间连接的导线,不能用双股绝缘线和绞线,应用单股线分开单独连接,以免因绞线绝缘不良而引起误差。
6.测量前先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手柄,指针应指“O”,否则说明摇表有故障,需要检修。
7.测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表;如使用电子摇表,应迅速关闭摇表电源或将连线打开。
8.测量大电容电气设备的绝缘电阻时,在测定绝缘电阻后,应先将与L接线柱的连线断开,再降速松开摇表手柄,以免被测设备向摇表倒充电而损坏仪表。如使用电子摇表,应先将与L接线柱的连线断开,再关闭摇表电源。
9.测量变压器、电动机绕组相间绝缘时,应将摇表两连线触碰被测设备,摇表指针回0后即可将连线打开。
10禁止在有雷电时或邻近高压设备时使用摇表,以免发生危险。
12.在摇表未停止转动或被测设备未进行放电之前,不要用手触及被测部分和仪表的接线柱或拆除连线,以免触电。
13.如遇天气潮湿或测电缆的绝缘电阻时,应接上屏蔽接线端子G(或叫保护环),以消除绝缘物表面泄漏电流的影响。