住宅装修工程中给排水安装的一些关注点
不羁的投影仪
2023年07月03日 09:04:12
只看楼主

1.1 空调套管使用 预制件 ,确保套管安装后管口离墙、柱完成面 50~100mm 。 空调套管采用预制件 1.2 沉箱内部 管道铺设高度满足设计要求: A 、 地漏 排水管高出完成面 50mm 以上

1.1


空调套管使用 预制件 ,确保套管安装后管口离墙、柱完成面 50~100mm


空调套管采用预制件


1.2


沉箱内部 管道铺设高度满足设计要求:


A 地漏 排水管高出完成面 50mm 以上

B 座便器 排污管高出完成面 50mm 以上 ,

C 洗手盆 排水管高出完成面 50mm 以上

D 厨房洗菜盆 排水管高出完成面 200mm 以上


管道坡度 符合装饰要求


沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。


沉箱内部管道铺设高度满足设计要求


1.3


卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。



1.4


给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。


给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。


A、 强度试验: 冷水管 试验压力为 工作压力的 1.5 ,不得小于 1.0Mpa 热水管 试验压力为 工作压力的 2.0 ,不得小于 1.5Mpa  


当升压至规定压力时,停止加压, 稳压 1h ,压力降不得超过 0.05MPa ,且系统无明显渗漏,强度试验合格。


B 、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的 1.15 稳压 2h ,压力降不得超过 0.03MPa ,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

漏水基本上是发生在接口处


1.5


马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接 管径 +7mm ,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。



给水阀位置墙砖开孔适宜

免费打赏

相关推荐

APP内打开