1.1 空调套管使用 预制件 ,确保套管安装后管口离墙、柱完成面 50~100mm 。 空调套管采用预制件 1.2 沉箱内部 管道铺设高度满足设计要求: A 、 地漏 排水管高出完成面 50mm 以上
1.1
空调套管使用 预制件 ,确保套管安装后管口离墙、柱完成面 50~100mm 。
空调套管采用预制件
1.2
沉箱内部 管道铺设高度满足设计要求:
A 、 地漏 排水管高出完成面 50mm 以上 ,
B 、 座便器 排污管高出完成面 50mm 以上 ,
C 、 洗手盆 排水管高出完成面 50mm 以上 。
D 、 厨房洗菜盆 排水管高出完成面 200mm 以上 。
管道坡度 符合装饰要求 。
沉箱盖板前,确保同层排水管件积水处理器泄水孔及二次侧排孔通畅。
沉箱内部管道铺设高度满足设计要求
1.3
卫生间地漏、坐便排污管定位精准,确保地漏位置与地砖排版相符。
1.4
给水管安装在场地移交时及管道隐蔽时分别进行试压工作。
给水管试压无渗漏后方可进行隐蔽工序。
A、 强度试验: 冷水管 试验压力为 工作压力的 1.5 倍 ,不得小于 1.0Mpa ; 热水管 试验压力为 工作压力的 2.0 倍 ,不得小于 1.5Mpa 。
当升压至规定压力时,停止加压, 稳压 1h ,压力降不得超过 0.05MPa ,且系统无明显渗漏,强度试验合格。
B 、严密性试验:强度试验合格后,泄压至工作压力的 1.15 倍 , 稳压 2h ,压力降不得超过 0.03MPa ,且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。
漏水基本上是发生在接口处
1.5
马桶及洗脸盆给水阀位置墙面砖使用水钻开孔,开孔直径不大于角阀连接 管径 +7mm ,确保角阀盖板能遮盖墙面砖开孔。
给水阀位置墙砖开孔适宜