请教设备电缆选择问题?大家帮看看在这先谢谢了
yan-800
yan-800 Lv.4
2023年07月02日 16:07:58
只看楼主

我们单位做饭档口用三相电炉灶,一个卖饭档口60KW,一共四个档口,总功率240kw 。电缆总长110米,其中30米地埋铺设,其余金属桥架,我们单位选的总电缆是3*240 1*120YJV22电缆,各分档口电源电缆是3*50 1*35YJV22电缆,请教电缆载流量选型没问题吧。

我们单位做饭档口用三相电炉灶,一个卖饭档口60KW,一共四个档口,总功率240kw 。电缆总长110米,其中30米地埋铺设,其余金属桥架,我们单位选的总电缆是3*240 1*120YJV22电缆,各分档口电源电缆是3*50 1*35YJV22电缆,请教电缆载流量选型没问题吧。
免费打赏
yan-800
2023年07月02日 19:39:08
2楼
从配电室的总柜到分配电柜,距离110米,从分配电柜到档口配电箱30米左右。
回复
kolapika
2023年07月03日 14:38:58
3楼

1、如果金属桥架是梯架或者有空托盘式,埋地和桥架两种敷设方式下,240电缆载流量都在500A左右,满足240kW载流量要求。50电缆也满足60kW载流量要求。

按电压降计算,240电缆大约2.8%,50电缆大约0.7%,也满足要求。

2、可能计算负荷并没有4*60kW那么大,电缆还可以适当减小。个人看法,以实际经验为准。

3、如果电炉灶不需要220V电源,可直接选用4芯电缆;若需要220V电源,采用TN-S系统需选用5芯电缆,采用TT系统需要做好分配电箱和电炉灶的接地系统,并从总配电箱开始均采用RCD开关

yan-800:主电缆想换成2根120的电缆行吗?240的电缆施工难度大。

kolapika:2根120的并联可以,但并联需要符合规范要求,且完工后测量下两路的电流是否有较大偏差3.6.11 交流供电回路由多根电缆并联组成时,各电缆宜等长,敷设方式宜一致,并应采用相同材质、相同截面的导体;具有金属套的电缆,金属材质和构造截面也应相同

yan-800:好的,谢谢指教。

回复

相关推荐

APP内打开