我们单位做饭档口用三相电炉灶,一个卖饭档口60KW,一共四个档口,总功率240kw 。电缆总长110米,其中30米地埋铺设,其余金属桥架,我们单位选的总电缆是3*240 1*120YJV22电缆,各分档口电源电缆是3*50 1*35YJV22电缆,请教电缆载流量选型没问题吧。
我们单位做饭档口用三相电炉灶,一个卖饭档口60KW,一共四个档口,总功率240kw 。电缆总长110米,其中30米地埋铺设,其余金属桥架,我们单位选的总电缆是3*240 1*120YJV22电缆,各分档口电源电缆是3*50 1*35YJV22电缆,请教电缆载流量选型没问题吧。
1、如果金属桥架是梯架或者有空托盘式,埋地和桥架两种敷设方式下,240电缆载流量都在500A左右,满足240kW载流量要求。50电缆也满足60kW载流量要求。
按电压降计算,240电缆大约2.8%,50电缆大约0.7%,也满足要求。
2、可能计算负荷并没有4*60kW那么大,电缆还可以适当减小。个人看法,以实际经验为准。
3、如果电炉灶不需要220V电源,可直接选用4芯电缆;若需要220V电源,采用TN-S系统需选用5芯电缆,采用TT系统需要做好分配电箱和电炉灶的接地系统,并从总配电箱开始均采用RCD开关