结构用钢管有热轧无缝钢管和焊接钢管两大类,焊接钢管由钢带卷焊而成,依据管 径大小,又分为直缝焊和螺旋焊两种。 结构用无缝钢管按国家标准《结构用无缝钢管》(GB T8162-2018 )规定,分热轧和冷拔两种,冷拔管只限于小管径,热轧无缝钢管外径从 32~630mm,壁厚从 2.5~75mm。所用钢号主要为优质碳素结构钢牌号为 10、20、35、45 和低合金高强度结构钢 Q355一类的,建筑钢结构应用的无缝钢管以 20 号钢(相当于Q235为主),管径一般在 180mm 以上,通常长度为 3~12m。
直缝电焊钢管的规格从外径 32mm 至 152mm,壁厚从 2.0~5.5mm。现行国家标准为 《直缝电焊钢管》( GB T13793-2016 )取代了原先的 GB/T13793-92。在钢网架结构中广泛采用《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3091-2015)标准的钢管,其管径(公称口径)从6mm至 150mm,选用钢的牌号计有 Q195、Q215 、 Q235和Q355。
国内外型钢查询软件下载
https://www.ganggouren.com/2023/05/section/
直缝钢管、螺旋钢管与无缝钢管是工程比较常见的管材,在工业与民用建筑和市政工程建设时会用到,那么 直缝钢管、 螺旋钢管与无缝钢管有何区别呢?在工程应用中应该如何选择?
一、什么是螺旋钢管?
螺旋钢管是以带钢卷板为原材料,经常温挤压成型,以自动双丝双面埋呱焊工艺焊接而成的螺旋缝钢管。螺旋钢管将带钢送入焊管机组,经多道轧辊滚压,带钢逐渐卷起,形成有开口间隙的圆形管坏,调整挤压辊的压下量,使焊缝间隙控制在1~3mm,并使焊口两端产平。
常用于雨污水、石油等流体输送管道,通常称之为流体管。
二、什么是无缝钢管?
无缝钢管,是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。大量用作输送流体的管道,尤其是压力管道及建筑工程中的结构受力杆件等,适用于各种工程工况。
热扩管是大直径厚壁无缝钢管的一种。利用已轧制成型的厚壁无缝钢管加热后再挤压扩张成型,在扩展过程中由于温度不均及扩张拉伸速度不同使壁厚不均匀增大,一般无缝钢管壁厚 4~20mm 允许偏差 15%~12.5%,而热扩管 20mm 厚允许偏差 18%,30mm 厚允许偏差25%,如遇到热扩管,设计一定要留有偏差加大的富余。
三、什么是直缝钢管?
直缝管是铁板,经过压弯,合口,焊接等工序生产出来的,有一条纵向的焊缝。
四、直缝钢管、螺旋钢管和无缝钢管在工程中如何选用?
结构用钢管中理论上应该是一样,区别不是很大,直缝焊管不如无缝管规则,焊管的形心有可能不在中心,所以用作受压构件时尤其要注意,焊管焊缝存在缺陷的机率相对较高,重要部位不可代替无缝管,无缝管受加工工艺的限制管壁厚不可能做的很薄(相同管径的无缝管平均壁厚要比焊管厚),很多情况下无缝管材料使用效率不如焊管,尤其是大直径管。无缝管与焊管最大的区别是用在压力气体或液体传输上(DN)。
目前流体管很多,一般是 20 号钢属于优质钢管,流体管为螺旋管如图 1 所示,主要受横向力,防渗好。
但由于螺旋钢管受拉后,受力方向与轧制方向不一致,更主要是螺旋形缝与空心球及锥头和相贯节点主次管连接,或用作钢柱时与钢梁的连接均是交叉焊接,这个部位往往是脆性断裂及疲劳破坏的薄弱环节,应避免交叉焊接,且焊缝也不美观。
流体管在制作过程中由于弯曲、扭曲以及因自由边变形过于充分而递送边强迫变形,以及内外螺旋形焊接引起残余应力,经实测在焊缝附近残余应力达屈服强度, 所以流体管不宜用于建筑工程结构构件 。
有的工程结构设计全要求采用无缝钢管是很大浪费,因为直缝钢管已完全满足结构要求,应尽可能用直缝钢管。