大风管下加装喷头的安装方式
qq27574677
qq27574677 Lv.2
2023年06月28日 11:07:22
只看楼主

#1 规范要求 GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》 7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头; 规范中的做法: 19S910《自动喷水灭火系统设计》 #2 安装要点 一、在风管底部自动喷淋头采取: 自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;

#1 规范要求

GB50084-2017 《自动喷水灭火系统设计规范》

7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头;


规范中的做法:

19S910《自动喷水灭火系统设计》

#2 安装要点

一、在风管底部自动喷淋头采取:

自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,将喷淋头支管加长未端安装堵头安装;

自动喷淋系统未端支管与风管平行安装时,将支管安装在风管侧面再增加分支管,分支管安装同自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错安装方法一致。

二、所有未端喷淋头支架安装防晃固定支架。

三、采用统一支架制作形式,增加支架观感。

1、自动喷淋系统未端支管与风管垂直交错,喷淋头安装方法:

2、自动喷淋系统未端支管与风管平行安装,喷淋头安装方法:

3、支架的制作与安装:

#3 观点

安装在风管腹部的喷头可不装挡水板


阿巅2019