简单的来讲, 风冷模块机 就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。它 安装灵活、运行可靠、维护方便等特点,适合建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。 一、模块机制冷制热工作循环
简单的来讲, 风冷模块机 就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。它 安装灵活、运行可靠、维护方便等特点,适合建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、写字楼、购物商场、影剧院、厂房、医院等。
一、模块机制冷制热工作循环
压缩机过载保护分制冷模式下压缩机过载保护和制热模式下压缩机过载保护,下面分别介绍。
制冷模式下压缩机过载保护:在制冷情况下如果出现过载保护,可以从以下几个方面进行判断;
1、排查环温或者水温是否正常
①、检查当地的环境温度;是不是环境温度异常过高;
②、壳管进出水温,一般环温不会超过正常范围,主要观察进出水温,如果进出水温超过说明书使用要求,降低水温;
2、排查系统的排气温度是否正常
①、检查机组的手操器,查看“排气温度”,如果排气温度太高,给系统接上压力表,若系统内压力值对应饱和温度与当前环境温度一致,则系统内冷媒正常;若系统内压力值接近大气压或是测得压力值对应饱和温度小于当前环境温度10度以上的,则系统冷媒不足,检查系统泄漏点(注:检测需要在机组停机1小时以上进行);
②、检查系统的翅片是否有脏堵,如果翅片很脏,请清洗翅片;
③、观察手操器排气温度,如果排气温度在55℃以下,立刻用万用表测量机组电流,如果远大于铭牌标识电流,说明机组灌注的冷媒量过多;(如果压缩机被液击出现过载损坏了,还会伴有压缩机“咔咔”的异响,多出现在新更换压缩机,或者没有对机组热就开机!)。
3、排查运行电压是否超出说明书使用要求
①用万用表测量机组输入电压,电压不能超过说明书使用要求(额定电压的±10%)。
制热模式下压缩机过载保护:在制热情况下如果出现过载保护,可以从以下几个方面进行判断;
1、排查水温及环温是否超过说明书使用范围;
检查水温,出水温度不得超过说明书规定的50℃,环温不得超过说明书规定的24℃。
2、排查水泵及水路系统是否正常
①、排查水泵是否有水流,观察水系统内有否有很大的震动声响,同时观察手操器进出水温差,如果超过8℃以上,说明水流量不足;
②、排查壳管水系统是否有空气,如果水系统内有很大震动声响,说明排空不完全,请继续打开排气阀进行排空;
③、排查水泵是否损坏,如果损坏,水泵噪声会很大,也可开启备用水泵进行流量对比;
④、排查水系统过滤器是否脏堵,如果水流量小,拆下过滤器进行更换。
3、排查系统的排气温度是否正常
①、检查机组的手操器,查看“排气温度”,如果排气温度过高,给系统接上压力表,若系统内压力值对应饱和温度与当前环境温度一致,则系统内冷媒正常;若系统内压力值若接近大气压或是测得压力值对应饱和温度小于当前环境温度10度以上的,则系统冷媒不足,请检查系统泄漏点(注:检测需要在机组停机1小时以上进行);
②、检查系统的翅片是否有脏堵,如果翅片很脏,请清洗翅片;
③、观察手操器排气温度,如果排气温度在55℃以下,立刻用万用表测量机组电流,如果远大于铭牌标识电流,说明机组灌注的冷媒量过多;(如果压缩机被液击出现过载损坏了,还会伴有压缩机“咔咔”的异响)。确定是压缩机问题,请更换压缩机!
4、排查运行电压是否超出说明书使用要求
用万用表测量机组输入电压,电压不能超过说明书使用要求(额定电压的±10%)。