钢结构设计常见问题五问五答
coc_25563282
2023年06月20日 16:17:10
只看楼主

问题汇总: Q1: 三维钢框架支撑结构体系中,钢支撑构件的“构件的应力比上限”为何不是1? Q2: 钢结构工具箱简支墙梁设计时选择《薄钢规范》GB50018,下方的“计算弯扭双力矩影响”是否勾选根据什么确定?


问题汇总:

Q1: 三维钢框架支撑结构体系中,钢支撑构件的“构件的应力比上限”为何不是1?

Q2: 钢结构工具箱简支墙梁设计时选择《薄钢规范》GB50018,下方的“计算弯扭双力矩影响”是否勾选根据什么确定?

Q3: 三维厂房模型建模时,厂房总信息中的单方向工况数量怎么选择?

Q4: 钢结构模型中,钢号为Q235的轴心受力构件(钢材厚度小于16mm),为何设净截面系数在0.83以上时,强度应力比没有变化,而设净截面系数在0.83及以下时才有变化?

Q5: 钢结构二维设计模块,结构重要性系数如何体现?


Q1:三维钢框架支撑结构体系中,钢支撑构件的“构件的应力比上限”为何不是1?

 


A: 程序自V5版本起,对钢框架-支撑结构体系的支撑构件的应力比限值做了调整。当结构体系为钢框架-支撑结构体系、钢柱计算长度系数选择“无侧移”时,支撑的应力比限值会按照《高钢规》7.3.2条第4款自动调整,此时支撑应力比限值为1-3*二阶效应系数,二阶效应系数不为0时支撑构件的应力比限值则不是1。

 


               


Q2:钢结构工具箱简支墙梁设计时选择《薄钢规范》GB50018,下方的“计算弯扭双力矩影响”是否勾选根据什么确定?

 


A 根据《薄钢规范》GB50018的8.3.1条,两侧挂墙板的墙梁和一侧挂墙板、另一侧设有可阻止其扭转变形的拉杆的墙梁,可不计弯扭双力矩的影响(即可取B=0)。所以勾不勾选主要看墙梁是否有构件阻止其扭转变形,不能阻止其扭转变形则需要勾选。


注:“计算弯扭双力矩影响”选项仅在验算规范选为“薄钢规范GB50018”时可勾选。


               


Q3:三维厂房模型建模时,厂房总信息中的单方向工况数量怎么选择?

 


A: 单方向工况数量属于风荷载信息参数,其仅与风荷载取值规范和结构封闭形式有关。选择《门刚规范》时,封闭式和部分封闭式有2种工况,敞开式根据坡度不同最多有3种工况,详见门刚规范表4.2.2-1;当选择《荷载规范》时,单方向工况数量只有1种,详见荷载规范表8.3.1。程序种按默认的值即可,无需修改。


               


Q4:钢结构模型中,钢号为Q235的轴心受力构件(钢材厚度小于16mm),为何设净截面系数在0.83以上时,强度应力比没有变化,而设净截面系数在0.83及以下时才有变化?


A: 对于轴心受力构件,程序在计算强度应力时会按照《钢标》7.1.1条进行毛截面和净截面的强度计算,计算书中按应力比较大的结果输出。构件钢号为Q235时,强度设计值f=215,抗拉强度fu=370,若设净截面系数为α,则按毛截面计算的强度应力比为γ1=N/(Af),而按净截面计算的强度应力比为γ2=N/(αA*0.7fu),显然当Af小于αA*0.7fu时,即α大于0.8301时以毛截面计算的强度应力比更大,所以设置的净截面系数大于0.83时输出以毛截面计算的结果,此时强度应力不会变化;而当α小于0.8301时以净截面计算的强度应力比更大,所以净截面系数小于0.83时输出以毛截面计算的结果,此时修改净截面系数,强度应力比自然会发生变化。其他情况同理。


               


Q5:钢结构二维设计模块,结构重要性系数如何体现?


A: 钢结构二维模块中,结构重要性系数在程序的“参数输入-总信息参数-总体参数”中,默认值为1.0,用户可根据实际情况自行修改。通过修改结构重要性系数,程序对构件的强度、稳定验算时均考虑重要性系数的影响(乘以该系数),而对挠度验算,程序按正常使用极限状态未考虑重要性系数的影响。

 