请问大家在设计应急照明系统时,如何使用EPS系统。(无火灾报警系统,不能实现自动切换的,又该如何设计)
请问大家在设计应急照明系统时,如何使用EPS系统。(无火灾报警系统,不能实现自动切换的,又该如何设计)
2楼
这种厂家很多。本站软件区好像有这方面的资料。
回复
3楼
下载区有eps的标准图,对照着画就可以了
回复
4楼
一般安装在双电源切换开关后,在发电机市电转换期间供应急照明回路用电.EPS输出回路可按设计要求制作.照明用EPS容量一般有0.5\1\1.5\2\3\4\5\6\7\8\9\10KW,有单相输入和三相输入.
回复