两台三菱AE-3200A/3P的开关,之间用单芯电线连接,总长为80米左右,每相接4条VV400MM2的单芯电线,两头是电缆沟,中间40米左右敷设在电缆桥架上,现桥架上的电缆严重发热,且同一相上的4条线,用钳表检测得到的电流值,差别很大,达到了几百安,不知是什么原因?
两台三菱AE-3200A/3P的开关,之间用单芯电线连接,总长为80米左右,每相接4条VV400MM2的单芯电线,两头是电缆沟,中间40米左右敷设在电缆桥架上,现桥架上的电缆严重发热,且同一相上的4条线,用钳表检测得到的电流值,差别很大,达到了几百安,不知是什么原因?
2楼
你没按照品字摆放吧
回复
3楼
开关怎么这么大啊!!!
3200A/3P的 你看电流有多大
你用电缆接的话按截面上看是不够的啊!! 四根400的也是不够的啊!!
一般要用密封母线连接 长时间工作的话 不发热才怪
PT隔离柜+进线柜+计量柜+压变柜
这是北京这边的方案
其他的地方是不一样的
还要看设计院和整体工程配电等级
姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442
回复
4楼
谢谢两位热心人的回复
是1600KVA的变压器,出线开关是3200A/3P的,实际电流只有2500A左右的,电缆应该够大了吧
而且,同一相上的四条线,电流差别为什么那么大呢?
回复
5楼
VV-400的电缆其载流量也才555A,每相4条,共2220A,乘一个系数0.7后才1550A,你的实际电流有2500多安培,肯定是不够的嘛