电缆发热很严重,不知是何原因,请各位帮助解答
ljp0226520
ljp0226520 Lv.2
2008年04月11日 22:15:08
只看楼主

两台三菱AE-3200A/3P的开关,之间用单芯电线连接,总长为80米左右,每相接4条VV400MM2的单芯电线,两头是电缆沟,中间40米左右敷设在电缆桥架上,现桥架上的电缆严重发热,且同一相上的4条线,用钳表检测得到的电流值,差别很大,达到了几百安,不知是什么原因?

两台三菱AE-3200A/3P的开关,之间用单芯电线连接,总长为80米左右,每相接4条VV400MM2的单芯电线,两头是电缆沟,中间40米左右敷设在电缆桥架上,现桥架上的电缆严重发热,且同一相上的4条线,用钳表检测得到的电流值,差别很大,达到了几百安,不知是什么原因?
免费打赏
ejmbcty
2008年04月12日 07:54:46
2楼
你没按照品字摆放吧
回复
zzp820227
2008年04月12日 11:18:20
3楼
开关怎么这么大啊!!!
3200A/3P的  你看电流有多大
你用电缆接的话按截面上看是不够的啊!! 四根400的也是不够的啊!!
一般要用密封母线连接  长时间工作的话 不发热才怪


PT隔离柜+进线柜+计量柜+压变柜
这是北京这边的方案 
其他的地方是不一样的
还要看设计院和整体工程配电等级  



姓名:北京--华威小朱
联系方式:
地址:北京通州马驹桥
手机:13811499100
QQ:109143442
回复
ljp0226520
2008年04月12日 11:47:13
4楼
谢谢两位热心人的回复

是1600KVA的变压器,出线开关是3200A/3P的,实际电流只有2500A左右的,电缆应该够大了吧
而且,同一相上的四条线,电流差别为什么那么大呢?
回复
foxconn-qq
2008年04月12日 16:54:33
5楼
VV-400的电缆其载流量也才555A,每相4条,共2220A,乘一个系数0.7后才1550A,你的实际电流有2500多安培,肯定是不够的嘛
回复