请问:钢结构厂房钢吊车梁是否要刷防火涂料
请问:钢结构厂房钢吊车梁是否要刷防火涂料
请问:钢结构厂房钢吊车梁是否要刷防火涂料
请问:钢结构厂房钢吊车梁是否要刷防火涂料
防火规范笼统提到梁的耐火极限不低于1.5h(二级),按理说是指厂房主体结构的梁。
吊车梁是支撑桥式起重机用的,耐火极限理应和主体一致,毕竟危险性也很大。
钢结构建筑在火灾中面临的主要风险是当温度达到临界值(如500℃~540℃)时,钢结构构件会发生软化,进而可能导致结构的瞬时崩溃倒塌。为了防范这种风险,钢结构需要涂刷防火涂料起到隔离火源、延长基材着火时间的作用,从而推迟结构破坏时间,为建筑内部人员提供足够的逃生时间。
钢吊车梁虽然不是承重的主要构件,但在火灾中同样需要具备一定的耐火性能,以确保整体结构的安全,所以是需要刷防火涂料的。根据《建筑设计防火规范》的相关规定,吊车梁的耐火极限应根据其所在厂房的耐火等级和用途来确定,可使用薄涂型或厚涂型防火涂料,薄涂型防火涂料适用于耐火极限在1.5h及以下的室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,厚涂型防火涂料则适用于耐火极限在2.0h及以上的室内隐蔽钢结构、高层钢结构及多层厂房钢结构。
相关推荐