控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1 CPS的主要性能参数 主要性能 参数及范围 备注 额定工作电压 U e (V) AC:400-690
控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。
表1 CPS的主要性能参数
主要性能
|
参数及范围
|
备注
|
额定工作电压 U e (V)
|
AC:400-690
|
|
额定绝缘电压 U i (V)
|
AC:690
|
|
额定电流 I n (A)
及范围
|
0.16~12;0.16~16;0.16~18;0.16~32;0.16~45;10~50;
10~63;10~100;10~125;
100~160;150~225
|
1.B壳架:18A I n (0.16~18)
2.C壳架:45A I n (0.16~45)
3.D壳架:125A I n (10~125)
4.F壳架:225A I n (100~225)
|
适应安装环境
|
工业场所(污染等级3)
|
|
冲击耐受电压 U imp (kV)
|
8
|
|
运行短路分断能力 I cs (kA)
|
I cs (详见企业样本)
|
I cs =100% I cu
|
短路分断能力 I cr (kA)
|
I cr (详见企业样本)
|
|
瞬时脱口特性 (可调)
|
I n 6~12倍±10%在0.2s内脱扣
|
I n 指CPS脱扣器额定电流
|
电动机过载保护(长延时)
|
冷态 I n 1.05在2h内不脱扣,热态 I n 1.20在2h内脱扣
|
脱扣级别:B/C框架10A;
D/F框架10
电动机三相不平衡保护:
( I n 1.0倍2h热平衡后通以 I n 1.5倍,在2-4min内脱扣);
电动机断相保护:
2极通以 I n 1.0倍1极通以 I n 0.9倍2h后,2极通以 I n 1.15倍另1极为0在2h内脱扣);
电动机堵转保护:
(从冷态开始通以 I n 7.2倍,在2-10s内脱扣)。
|
极数
|
3P
|
|
安装方式
|
导轨/螺栓安装
|
|
电磁环境(EMC)
|
电磁环境A(工业环境)
|