控制与保护开关电器CPS的主要性能参数
凸b南博丸
2023年06月08日 08:51:53
只看楼主

控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。 表1   CPS的主要性能参数 主要性能 参数及范围 备注 额定工作电压 U e (V) AC:400-690

控制与保护开关电器CPS的主要性能参数如下表所示。

表1   CPS的主要性能参数

主要性能

参数及范围

备注

额定工作电压 U e (V)

AC:400-690


额定绝缘电压 U i (V)

AC:690


额定电流 I n (A)

及范围

0.16~12;0.16~16;0.16~18;0.16~32;0.16~45;10~50;

10~63;10~100;10~125;

100~160;150~225

 1.B壳架:18A I n (0.16~18)

2.C壳架:45A I n (0.16~45)

3.D壳架:125A I n (10~125)

4.F壳架:225A I n (100~225)

适应安装环境

工业场所(污染等级3)      


冲击耐受电压 U imp (kV)

8


运行短路分断能力 I cs (kA)

I cs (详见企业样本)

 I cs =100% I cu        

短路分断能力 I cr (kA)

I cr (详见企业样本)


瞬时脱口特性 (可调)

I n 6~12倍±10%在0.2s内脱扣

I n 指CPS脱扣器额定电流

电动机过载保护(长延时)

冷态 I n 1.05在2h内不脱扣,热态 I n 1.20在2h内脱扣

脱扣级别:B/C框架10A;

          D/F框架10

电动机三相不平衡保护:

( I n 1.0倍2h热平衡后通以 I n 1.5倍,在2-4min内脱扣);

电动机断相保护:

 2极通以 I n 1.0倍1极通以 I n 0.9倍2h后,2极通以 I n 1.15倍另1极为0在2h内脱扣);

电动机堵转保护:

(从冷态开始通以 I n 7.2倍,在2-10s内脱扣)。      

极数

3P


安装方式

导轨/螺栓安装


电磁环境(EMC)

电磁环境A(工业环境)