谐波产生的几个方面因素及治理措施
acrelyjh
acrelyjh Lv.2
2023年05月31日 14:12:47
只看楼主

安科瑞虞佳豪 电网谐波主要由发电设备(电源端)、输配电设备以及电力系统非线性负载等三个方面引起的。 (1)电源端产生的谐波 发电机的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,由于制作工艺影响,其铁心也很难做到绝对的均匀一致,加上发电机的稳定性等其他一些原因,会产生一些谐波,但一般来说相对较少。 (2)输配电过程产生的谐波 电力变压器是输配电过程中主要的谐波来源,由于变压器的设计需要考虑经济性,其铁心的

安科瑞虞佳豪

电网谐波主要由发电设备(电源端)、输配电设备以及电力系统非线性负载等三个方面引起的。

(1)电源端产生的谐波

发电机的三相绕组在制作上很难做到绝对对称,由于制作工艺影响,其铁心也很难做到绝对的均匀一致,加上发电机的稳定性等其他一些原因,会产生一些谐波,但一般来说相对较少。

(2)输配电过程产生的谐波

电力变压器是输配电过程中主要的谐波来源,由于变压器的设计需要考虑经济性,其铁心的磁化曲线处于非线性的饱和状态,使得工作时的磁化电流为角顶型的波形,因而产生奇次谐波。较高的变压器铁心饱和程度使得其工作点偏离了线性曲线,产生了较大的谐波电流,其奇次谐波电流的比例可以达到变压器额定电流的0.5%以上。

(3)电力设备产生的谐波

1)整流晶闸管设备。由于整流晶闸管广泛应用在开关电源、机电控制、充电装置等许多方面,给电网带来了相当多的谐波。据统计,由整流设备引起的谐波将近达到全部谐波的40%,是谐波的一个主要来源。

2)变频设备。电动机、电梯、水泵、风机等机电设备中常用的变频设备,因为大部分是相位控制,其谐波成分比较复杂,除了整数次的谐波成分外,还含有一定分数次的谐波成分,变频设备的功率一般较大,其广泛应用对电网造成的谐波也越来越多。

3)气体放电类电光源。气体放电类电光源如高压钠灯高压汞灯荧光灯以及金属卤化物灯等,其伏安特性非线性相当严重,有的电光源还具有负伏安特性,这些都会给输电网带来奇次谐波成分。

4)家用电器设备。在空调器、冰箱、洗衣机、电风扇等含有绕组的用电设备中,由于不平衡电流的变化也能使电源波形发生改变。另外,计算机、电视机、温控炊具、调光灯具等,因其具有一定的调压整流功能,也会产生高次的奇次谐波成分。这些家用电器设备也成为谐波的一个主要来源。

5)其他用电设备。

谐波的危害十分严重,尤其在工厂这种设备较多的场合。大部分设备都是谐波源,谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还会引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于工厂的精密化验设备可能会产生干扰。

总之,谐波治理是电力系统中不可忽视的一项工作。通过降低谐波源的产生、提高系统的抗谐波能力和对谐波进行补偿等方式和手段,可以减少谐波对电力设备和用电设备的影响,保证电力系统的正常运行。

为了消除配电系统谐波对机场设备的影响,方案配置ANAPF有源滤波器,滤除电网2~31次谐波干扰。

ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。

集中补偿:变电所内按照变压器容量配置,一般按照变压器低压侧断路器额定电流的20%左右配置谐波补偿,单位:A。比如2000kVA变压器,按照运行负荷率80%计算,补偿容量为461A,建议按照500A配置,每台变压器配置一套ANAPF,安装在无功补偿柜和负载之间,用于集中补偿。

配置方案

图片



免费打赏

相关推荐