    活性污泥工艺是一个较复杂的工程化生物系统,它包含着 物理、生物、化学处理 。描述这个系统的工艺参数很多,核心部分可分为三大类(共26个)。


   
活性污泥工艺是一个较复杂的工程化生物系统,它包含着 物理、生物、化学处理 。描述这个系统的工艺参数很多,核心部分可分为三大类(共26个)。        

     

     

      


     


第一类4个 曝气池的工艺参数,主要包括污水在曝气池内水力停留时间、MLVSS、F/M、DO。


第二类8个: 二沉池的工艺参数,主要包括混合液在二沉池内停留时间、水力表面负荷、出水堰板溢流负荷、污泥层深度、固体表面负荷、SV30、污泥沉降速度、SVI30。


第三类14个: 整个工艺系统的参数,包括入流水质(COD、BOD、SS、TN、TP、PH、有毒有害物质浓度)、水量、R、r、RSS、剩余污泥排放量、SRT。


以上工艺参数相互之间联系紧密,任一参数的变化都会影响到其它参数。



1      
入流的水质水量        


测量必须准确,这是整个运行的基础数据。


2      
回流污泥量与回流比        


回流量是从二沉池补充到曝气池的污泥量(QR),QR是活性污泥系统中的一个重要控制参数,通过有效调节QR,可以改变工艺运行状态,保证运行的正常。


回流比是回流污泥量与入流水量之比 ,常用R表示。R=QR/Q


计算回流比与回流量的常规办法(泥位、SV30、。回流和混合液浓度、沉降曲线)。 调回流比和回流量各自的比例。


3      
混合液悬浮固体mLss和 回流污泥悬浮固体RSS        


(1)  MLSS :混合液悬浮固体是指混合液中悬浮固体的浓度。mLss可以近似表示曝气池内活性微生物的浓度。这是运行管理中的一个重要控制参数。MLVSS:是指MLSS中的有机部分,称为混合液的挥发性悬浮固体


(2)  RSS :是指回流污泥中悬浮固体的浓度,它近似表示回流污泥中的活性微生物浓度。RVSS:回流污泥挥发性悬浮固体。



4      
活性污泥的有机负荷F/M(kgBOD5/kgMLVSS.d)        


F/M是指单位重量的活性污泥,在单位时间内要保证一定的处理效果所能承受的有机污染物量,单位是kgBOD/kgMLVSS.d。F/M比值代表的是微生物与BOD5之间的一种平衡关系, 直接影响:


一是活性污泥增长速率;

二是有机污染物的去除效率;

三是氧的利用率;

四是污泥的沉降性能。


5      
混合液的溶解氧浓度DO        


传统活性污泥法一般控制DO大于2mg/L。


6      
剩余污泥排放量和SRT        


A、剩余污泥排放是活性污泥系统运行控制中最重要的一项操作。排泥方式有二种。排泥量的计算方法有: (用MLSS、F/M、SRT、SV30控制排泥)


B、SRT是指活性污泥在整个系统内平均停留时间。 SRT=活性污泥系统内的总活性污泥量/每天从系统内排出的活性污泥量。


控制SRT的意义:

一是选择微生物的种类。

二是决定微生物的年龄大小。老少各自的特点。



7      
曝气池和二沉池的水力停留时间        


A、曝气池的水力停留时间

污水在曝气池的水力停留时间Ta与入流污水量及池容的大小有关系,。对于一定流量 的污水,必须保证足够的池容,以便维持污水在曝气池内足够的停留,否则有可能将没有处理好的污水排出曝气池。


Ta有二种计算方法:


实际停留时间计算:Ta=Va/Q+QR

名义停留时间计算:Ta=Va/Q


当回流比相对恒定或较小时,可采用第二种。但当 回流比比较大时,应注意用第一种方法核算,检查污水实际接受曝气的时间是否充足。



B、二沉池的水力停留时间


混合液在二沉池内的停留时间Tc也有名义和实际停留时间。Tc=Vc/Q ,Ta=Vc/Q+QR。


Tc要足够大,以保证有足够的时间进行泥水分离及污泥浓缩。传统活性污泥工艺二沉池名义停留时间一般在2—3h之间,实际停留时间往往取决于回流比的大小。


8      
二沉池的水力表面负荷、固体表面负荷和出水堰溢流负荷        


A、水力表面负荷qh (传统工艺qh一般不超过1.2 m3/m2.h)qh=Q/AC (式中Q为入流污水量;AC为二沉池的表面积。)


概念: 指单位二沉池面积在单位时间内所能沉降分离的混合液流量。单位一般为:m3/m2.h。它是衡量二沉池固液分离能力的一个指标。


对于一定的活性污泥来说,二沉池的qh越小,固液分离效果越好,出水越清澈。另外,控制qh在多大值还取决于污泥的沉降性能,沉降性能良好的污泥即是qh较大,也能得到较好的泥水分离效果。如果污泥沉降性能恶化,则必须降低qh。


B、固体表面负荷qs (传统工艺的qs最大不宜>150kgmLSS/m2.d)qs=[(Q+QY).MLSS] / A  式中:Q和QY分别为入流污水量和回流污泥量;MLSS为混合液污泥浓度;A为二沉池的面积。


概念: 指单位二沉池面积在单位时间内所能浓缩的混合液悬浮固体,单位一般为kg /(m2.h)。它是衡量二沉池污泥浓缩能力的一个指标。


对于一定的活性污泥来说,二沉池的qs越小,污泥在二沉池的浓缩效果越好,即二沉池排泥浓度越高。对于浓缩性能良好的活性污泥,即使二沉池的qs较大,也能得到较高的排泥浓度。反之,如果活性污泥浓缩性能较差,则必须降低二沉池的qs。



C、二沉池出水堰板溢流负荷和污泥层厚度


传统工艺的二沉池堰板溢流负荷一般控制在5-10M3/M.h。 污泥层厚度一般为0.3—0.9m。1/4。