给水厂滤池一天反冲6次?
niky8053
niky8053 Lv.4
2005年02月23日 19:12:20
只看楼主

给水厂滤池一池一天反冲6次。这是怎么了?会不会是滤层堵塞了?有这方面经验的前辈们,能不能给小弟指点。用的是虹吸滤池。

给水厂滤池一池一天反冲6次。这是怎么了?会不会是滤层堵塞了?
有这方面经验的前辈们,能不能给小弟指点。
用的是虹吸滤池。
免费打赏
lxb3323759
2005年02月24日 13:39:50
2楼
如果水量不是严重超过设计能力的话,有可能是滤层的问题,虹吸滤池的反冲洗效果是不大好的,久而久之会造成滤砂堵塞;滤层级配破坏或孔板堵塞有可能出现此现象,另外还要检查强制反冲洗是否有问题。
回复
molv
2005年02月25日 14:45:19
3楼
您的沉淀池出水浊度多少?2NTU?
您的反洗方式和强度如何?反洗效果太差了!
回复
xerxes
2005年02月25日 15:07:04
4楼
给出一点详细的技术参数
回复
kede-1
2005年02月25日 16:37:47
5楼
同意2楼意见
如果这种情况频繁出现
应打开检查滤层
回复
enviair
2005年02月26日 12:06:58
6楼
先检查实际运行进入滤池的水量、水质,然后再核算检查反洗系统,最后才考虑打开滤层。
回复
niky8053
2005年02月26日 14:26:37
7楼
沉淀池出水浊度<10NTU,是虹吸滤池。用水反冲洗,冲洗强度为15L/m2.s
回复