如何用PKPM做门式刚架设计
闻闻翁翁
2023年05月24日 09:03:33
来自于PKPM
只看楼主

来源: 荣言PLUS,作者:赖嘉荣    第一步,轴网输入 钢材选择Q235 厂房跨度按建筑图输入 檐口高度详建筑和剖面图 屋面坡度一般按1:10输入



来源: 荣言PLUS,作者:赖嘉荣 
 
第一步,轴网输入
钢材选择Q235
厂房跨度按建筑图输入
檐口高度详建筑和剖面图
屋面坡度一般按1:10输入
坡度和坡长的比值即为屋面坡度
荷载信息按实际情况输入,门式刚架屋面恒载包括(压型钢板+檩条+保温隔热层+吊顶等等);屋面活荷载一般(不上人)取0.5。由于《通用规范》取消了对支承轻屋面的构件或结构,当仅有一个可变荷载且受荷水平投影面积超过60平方米时,屋面均布活荷载标准值可取为0.3。
根据建筑的维护结构的情况(开洞率)选择封闭形式。
轻钢屋面结构对风荷载比较敏感,故根据荷载规范8.1.2,取风压调整系数为1.1。
设置标准品
点选门钢
选择合理的梁柱截面
程序自动按照面荷载进行导荷
点选自动计算风荷载
检查各项参数是否按照实际情况和规范要求输入
勾选防火设计
点开始——结构计算
查看梁柱应力比
根据应力比调整构件截面
调整完梁柱截面——返回模型
存盘退出
以上述建立的标准榀作为基础,复制并且修改出其它榀刚架。
布置完所有的标准榀刚架,选择布置系杆
屋面和墙面设计
设置绘图参数
设置构件代号
自动布置檩条和隅撑
归并檩条
墙面设置
布置窗洞门洞
布置支撑
自动布置墙面
屋面构件设计
查看整体模型
形成数据,整体计算
自动绘制施工图


天地不言
2023年07月07日 09:03:19
2楼

PKPM算单榀门式结构有很大的优势,简单易学的STS程序。目前风荷载要考虑通规的1.2系数。至于活荷载0.5可以按0.3和雪荷载较大值,通规条文说明指出0.5是针对民用建筑。