钢结构设计标准关于销轴抗弯的公式里,是简化为简支梁,以两侧耳板中心线为支座计算吗?如果是的话,简支梁集中力弯矩是1/4NL,这个公式跨度就换算成了te+0.5tm+2s,tm是中间耳板厚度,为什么会是0.5长度?各位大神,问题出在哪里。
但是,并不是按集中力算的,而是把N除以中间耳板厚度t_m作为一个分布荷载。
您可以据此推导下。如果推导不来,留言我把我的推导截图给您看。