什么情况电动机采用降压起动方式
义薄云天义
2023年05月22日 17:20:17
只看楼主

《用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.2.3条:笼型电动机和同步电动机起动方式的选择应符合下列规定:1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。2 当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。3 当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相匹配。


《用用电设备配电设计规范》GB50055-2011第2.2.3条:笼型电动机和同步电动机起动方式的选择应符合下列规定:

1 当符合下列条件时,电动机应全压起动:

1)电动机起动时,配电母线的电压符合本规范第2.2.2条的规定。

2)机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。

3)制造厂对电动机的起动方式无特殊规定。

2 当不符合全压起动的条件时,电动机宜降压起动,或选用其他适当的起动方式。

3 当有调速要求时,电动机的起动方式应与调速方式相匹配。

2.2.2条:交流电动机起动时,配电母线上的电压应符合下列规定:

1 配电母线上接有照明或其他对电压波动较敏感的负荷,电动机频繁起动时,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%。

2 配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷,不应低于额定电压的80%。

3 配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定;对于低压电动机,尚应保证接触器线圈的电压不低于释放电压。

以上为电动机起动方式的规范依据,电动机能否直接起动主要看变压器的容量和对母线的电压降的影响,其中电动机起动时母线电压降百分比=变压器短路阻抗百分值*(起动电流+起动时变压器已有负荷电流)/变压器额定电流。一般来说30kW以下的水泵可以直接起动,30kW以上的水泵采用星三角起动方式。特殊情况根据规范和计算确定。