如何选择ATSE
义薄云天义
2023年05月22日 17:15:00
只看楼主

如何选择ATSE(1)设计选用的ATSE动作切换时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。如当ATSE用于应急照明系统,如正常照明断电,安全照明投入时间不应大于0.25s,此时PC级ATSE能够满足要求,而CB级ATSE则不能满足要求。(2)当采用CB级ATSE为消防负荷(含应急照明)供电时,应采取仅具有短路保护的断路器组成ATSE,也就是应“取消过负荷热保护,选用单电磁脱扣型”断路器,以防止因过负荷脱扣,造成消防设备断电。同时其选择性应与上下级保护电器相配合,防止越级脱扣而造成更大范围的停电。

如何选择ATSE

1)设计选用的ATSE动作切换时间,应满足负荷允许的最大断电时间的要求。如当ATSE用于应急照明系统,如正常照明断电,安全照明投入时间不应大于0.25s,此时PC级ATSE能够满足要求,而CB级ATSE则不能满足要求。

2)当采用CB级ATSE为消防负荷(含应急照明)供电时,应采取仅具有短路保护的断路器组成ATSE,也就是应“取消过负荷热保护,选用单电磁脱扣型”断路器,以防止因过负荷脱扣,造成消防设备断电。同时其选择性应与上下级保护电器相配合,防止越级脱扣而造成更大范围的停电。

3)当采用CB级ATSE向电动机供电时,宜选用保护电动机型。

4.4.3 ATSE前是否需要设置开关

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.4条规定:所选用的ATSE宜具有检修隔离功能。因此ATSE进线侧可不另设隔离开关或断路器,否则,反而破坏了配电系统的可靠性,因为对配电系统来说,简单的才是可靠的。但当ATSE本体没有检修隔离功能时,设计上应采取隔离措施。

关于ATSE前是否设断路器或隔离开关,目前争议极大,多数设计都设了隔离开关,究竟有没有必要众说纷纭,没有一个确定的结论。


免费打赏