三极开关和四极开关的选择
义薄云天义
2023年05月22日 17:13:10
只看楼主

三极开关和四极开关的选择以下为选择四极开关的情况:(1)保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。(2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。(3)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。(4)TT系统的电源进线开关应选用四极开关。(5)IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。(6)有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关应采用四极开关。

三极开关和四极开关的选择

以下为选择四极开关的情况:

1)保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使这些电源并联。

2)TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关。

3)正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。

4)TT系统的电源进线开关应选用四极开关。

5)IT系统中当有中性导体时应采用四极开关。

6)有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关应采用四极开关。

7)在带有接地故障保护(GFP)功能断路器可选用四极开关。

8)当选用剩余电流动作保护电器时,除在TN-S系统中,中性导体为可靠的地电位时可不断开外,应采用能断开保护回路所有带电导体的保护电器。

9)在电路中需防止电流流经不期望的路径时,可选用具有断开中性极的开关电器。--主要防止杂散电流的电磁干扰。

10)每套住宅家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器。

以上1~5摘自《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.3条,6、8、9引自《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.15条、第3.1.11条,10引自《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.3条。

除上述规定,如无特殊要求,原则上应采用三极开关。

四极开关应慎用!特别是常用的TN-C-S、TN-S系统内不必为电气维修安全装用四极开关。因为IEC标准和我国电气规范都规定了在建筑物内设置总等电位联结的要求。由于这一作用,TN-C-S、TN-S系统“没必要”为电气维修安全装设四极开关,相反,采用四极开关可能会因中性线触头和接线端子接触不良而增加“断零”危险,发生“断零”烧坏设备事故,

破坏供电系统的可靠性。


免费打赏

相关推荐

APP内打开