某酒店制热系统的软接爆裂原因分析
qq57438916
qq57438916 Lv.2
2023年05月22日 10:51:47
来自于采暖供热
只看楼主

1 .  问题描述     某宾馆采用风冷热泵模块,制热运行时出现软接爆裂,影响了酒店冬季正常使用。   2 .  原因分析     经检查发现,本系统未安装高位膨胀水箱,也未安装定压膨胀罐,以至于在制热系统运行时

1 问题描述

    某宾馆采用风冷热泵模块,制热运行时出现软接爆裂,影响了酒店冬季正常使用。  

2 原因分析

    经检查发现,本系统未安装高位膨胀水箱,也未安装定压膨胀罐,以至于在制热系统运行时 水膨胀压力将软连接部位胀破 ,后续安装了高位定压膨胀水箱后,系统正常运行。  

    水在管路中运 行会热胀冷缩,当管路完全封闭时,在冬天制热时膨胀的水会胀破水管,在夏天收缩的水管路带气量增多导致水泵气蚀。

    所以冷冻水闭式的管路需要设置定压补水装置,以实现夏天补水、冬天容水。  

3 应对措施

3 .1  定压补水装置有三种:

     ① 闭式膨胀罐

     ② 高位开式膨胀水箱

     ③ 泄压阀 补水

各地区推荐使用定压补水的形式(见下表)

3 .2  其他注意事项

     ① 高位膨胀水箱定压点宜设置在循环水泵的吸入口;

     ② 循环水温度高于 60°C、低于或等于95C, 定压点可取系统最高点,压力高于大气压 10kPa

     ③ 循环水温度低于60C,定压点可取系统最高点的 压力高于大气压 5kPa

     ④ 膨胀管上不得设阀门

《空调水系统图一膨胀水箱补水》示意图见下图  