中压和低压燃弧
wx_19380069
2023年05月16日 09:05:22
只看楼主

低压则分为 电弧引燃保护区:   成套设备内的部分电路,该电路采取具体措施确保几乎不可能引发电弧故障。 电弧试验区:   电路或隔室的一部分,在该处引燃电弧且评估试验所有选择的准则都满足。 中压开关柜需要三个高压隔室满足内部电弧试验要求。

低压则分为

电弧引燃保护区:   成套设备内的部分电路,该电路采取具体措施确保几乎不可能引发电弧故障。
电弧试验区:   电路或隔室的一部分,在该处引燃电弧且评估试验所有选择的准则都满足。
中压开关柜需要三个高压隔室满足内部电弧试验要求。

低压柜   电弧等级  
限制接近,仅允许被授权人员接近成套设备;    
非限制接近,允许所有人员接近成套设备,包括一般人员;    
按电弧情况下的特征,制造商可将成套设备分为:    
电弧等级   A :准则   1~5 ;    
电弧等级   B :准则   1~6 ;    
电弧等级   C :准则   1~7 ;    
电弧等级   I :仅通过电弧引燃防护区的方式降低电弧故障风险的成套设备。    

中压柜:授权人员接近 IAC-A级,非授权人员公众可接近 IAC-B级;正面防护F,侧面防护L,后面防护R,一般开关柜IAC A FLR等级。

低压柜内部电弧持续时间0.3~0.5秒,中压开关柜内部电弧持续时间0.5或1秒;低压柜电流等级100kA,中压开关柜电流等级31.5/40kA;



电弧能量

中压空气绝缘开关柜800mm宽内部电弧故障31.5kA的最大功率达到35MW,电弧功率是电流和电弧电压的乘积,一般每厘米电弧电压30V,由于空间距离大,中压柜内电弧长度可以达到21厘米,电弧电压很大,因此能量大。

低压开关柜电气间隙一般最大2厘米,因此电弧电压只有60V,100kA电弧的能量大概10MW,可以看出100kA低压柜内部电弧能量大概只有31.5kA中压空气绝缘开关柜的1/3,产生的破坏力也远小于中压开关柜内部电弧产生的能量。


低压柜内部电弧试验评判标准
当以下准则1)-5)满足时,达到人员保护。
1) 确保门和盖板没有打开,保持在有效位置并提供与 IEC 60529:1989 的 IP1X 要求一致的最小等级防护。接受变形及有限数量的紧固件和较链的破损。试验后成套设备不需要符合其 IP代码。
2) 除了成套设备和指示器之间脱落部分之外,成套设备没有质量超过60g的部分喷射出来。
3) 电弧不应燃烧,在外壳低于 2 m的可接近的所有边上产生孔洞,并发展到外壳的外面部分。
4) 指示器不引燃(本评估不包括油漆或标签燃烧引禁指示器的情况)
5) 依据 GB 7251.12 外壳可接近部分的保护电路仍然有效。
当满足准则1~6时,达到人员和成套设备保护:
6) 成套设备能将电弧限制在其引发的特定区域,并且不在成套设备内的其他区城蔓延。如果可以清洁,则热气和黑烟对试验单元的邻近单元的影响可接受。
当满足准则1~7 时,达到人员保护和带有限操作能力的成套设备保护:
7) 故障清理之后或隔离之后或限制区城内受影响的功能单元拆卸之后,剩余的成套设备的紧急操作是可能的。通过 GB 7251.12-2013 的10.9.2 中介电试验来验证,但其试验电压应为额定工作电压的1.5倍,持续1min。    

中压开关柜的判定标准和上述低压的1~5条基本一致。

相关推荐

APP内打开