自 从国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.5条规定 限流式防火保护器 的设置要求以来,该应用不能令人满意,主要原因是产品及产品标准跟不上。该条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置 电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器 。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置 限流式电气防火保护器 。
首先,产品标准 《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》 GB14287.6 报批后一直没有获批 ,影响产品研发及应用。同时,限流式防火保护器属于保护电器,而 GB14287.6 属于电气火灾监控系统,即使报批稿获批也存在一定的偏差。
第二,单相7kW的产品现在市面上已有 一些,体积进一步优化,可以与MCB在DIN导轨上并排安装,进步较快。而大功率、三相产品比较少,体积也较大,价钱较贵。目前,有几家 三相产品可以做到80kW-90kW,额定电流达160A ,也是突破性进展。
第三,地区应用不平衡 。江浙沪已有地方标准,有明确规定,因此长三角地区应用相对较好。
总之,限流式防火保护器有设计标准的指引,产品及应用均有一定进步,但还存在不少问题,需要加大克服困难的力度。