pkpm中剪力墙的竖向分布筋是不是按构造配筋
baowei196
baowei196 Lv.7
2008年04月10日 21:43:23
来自于PKPM
只看楼主

剪力墙的竖向分布筋是怎么配的,为什么有的大有的小啊

剪力墙的竖向分布筋是怎么配的,为什么有的大有的小啊
免费打赏
miya36
2010年11月06日 18:38:30
12楼
剪力墙配筋首先要看SATWE中的配筋计算结果,按照构造的配筋率的
回复
fyctmac
2010年11月07日 00:10:31
13楼
帮朋友顶一下。
回复
焕然祎昕
2011年10月19日 17:23:38
14楼
计算程序仅在地下室外墙有水、土、人防荷载处,按楼层板为支点的单向板计算墙竖向分布筋。
计算之前输入的参数中要求使用者指定墙竖向分布筋配筋率,程序以此为已知条件计算墙端部(边缘构件内)需另补多少纵向钢筋。所以多数情况不提供竖向分布筋计算结果。
回复
zl-rgl
2011年10月19日 23:21:01
15楼
楼上回复完全正确,

竖向分布筋没有计算结果,但不是随便配的,

首先,竖向筋要参与正截面计算,确保墙的抗压通过

其次,竖向筋的多少与计算结果中的端部配筋密切相关,

在总信息中填入不同的竖向筋配筋率,将得到不同的端部配筋结果

在设计时,很多人不注意这一点,比如,在总信息中的竖向分布筋配筋率是0.6,但实配0.3,这样直接导致端部配筋不够

因为竖向分布筋配筋率越大,暗柱配筋越小,这就是工子型腹板对翼缘的贡献效应
回复
xcpxcpxcpa
2013年05月02日 17:54:27
17楼
剪力墙的竖向分布筋配筋率(不小于0.25%)输入SATWE前处理进行计算,剪力墙竖向分布筋参与剪力墙抗弯,和边缘构件纵筋计算值有关。
回复
weiran820
2013年05月02日 18:34:12
18楼
zl-rgl 发表于 2011-10-19 23:21 楼上回复完全正确,竖向分布筋没有计算结果,但不是随便配的,学习啦,厉害
回复
xiamibanana
2013年06月15日 10:59:17
19楼
恩,有道理,学习了
回复
wanglei5920
2013年12月09日 10:13:00
20楼
虽然不知道在讲什么,但是好厉害的样子,顶一个
回复
phoenix_sonic
2013年12月09日 10:35:39
21楼
计算和规范要求的构造取大值。。。
回复
jiangsup1
2014年01月10日 09:55:50
22楼

楼上回复完全正确,

