机电安装工程质量验收评审中,设备及管线综合布置是至关重要的一项检查项,综合布置的优劣不仅直接决定了机电安装工程的整体观感质量,而且也是反应施工质量水平的关键,不可以不重视。下面就以中建八局二公司创优工程示例 设备及管线综合布置的标准做法 ,以供大家参考实施。
一
走廊、地下室管线综合布置
走廊、地下室水电、空调、智能CAD图电子图审阅→各专业管线叠加(采用BIM技术)→查找管线碰撞点→优化调整管线位置→管线综合布置最终确定→支吊架形式确定→绘制管线综合布置图→设计确认→安装施工
1)遵循管线分类、分层、集中、成排及使用共用支架的布置原则,优先将不同管线分类与集中、成排与分层布置,宜靠近墙、梁、柱位置布设。
地下室管线综合布置实例图
2)布设时遵循小管避让大管,有压管避让无压管,水管避让风管,电管、桥架、母线宜在水管上方的避让原则。严禁管线穿越防火卷帘门、烟道、风井、风道;管线交叉时,尽量调整标高平直通过,减少翻越;自动喷淋管道布设应保证自喷头与梁、风管的规定距离。
管线避让排布实例图
3)利用CAD软件和BIM技术对给排水、电气、通风空调施工图纸中同一区域管线进行叠加,对各类管线进行预安装,找出管线碰撞点及不合理的管线位置。
BIM技术管线综合布置效果图
4)发现布置不合理、有碰撞点等应进行设计图纸二次深化、优化,在保证使用功能的前提下,调整管线位置、化解管线碰撞点,尽量提升走廊、地下室管线标高,达到布置合理。
管线二次优化后效果图
5)导出管线综合布置平面图、剖面(立面)图、效果图,支吊架位置图,由设计会签确认后施工。
管线综合布置效果图
管线综合布置实施图
管线与支吊架综合排布整齐有序、整体紧凑、合理,层次清晰,便于检修。
二
设备机房综合布置
审核各专业机房CAD图电子图→确定各专业机房设备、管线位置→各专业设备、管线叠加→查找管线碰撞点→优化调整设备、管线位置→设备与管线综合布置最终确定→支吊架形式确定→绘制设备与管线综合布置图→设计确认→安装施工。
1)按照同型号、同规格的设备集中、成排,阀门、部件、仪表应成线、朝向一致、方便操作的原则进行布置。
制冷机房布置实例图
变配电室布置实例图
2)设备机房综合布置时,应协调土建装饰专业对有水设备基础周边考虑设置排水槽。
水泵基础周边设置 排水槽
3)变配电机房设备上方严禁布置与供电无关的其他管道。
变配电柜上方未设置与电无关的管线
4)利用CAD软件及BIM技术,分别对变配电、制冷、空调、水泵、换热等机房中同一区域设备、管线进行叠加,对各类设备、管线进行预安装,找出设备布置不合理及管线碰撞点。对不合理的位置及碰撞点进行深化、优化,在保证使用功能的前提下,合理调整设备及管线位置,使设备、管线、支吊架布置合理。
消防机房优化调整后的实例图
变电室优化调整后的实例图
5)将布置合理的变配电室、制冷、空调、给水、消防机房、换热站等,导出设备、管线综合布置平面图、剖面(立面)图、效果图,综合支吊架位置图,由设计会签确认后施工。
消防泵房平面布置图
消防泵房设备管线综合布置效果图
制冷机房设备管线综合布置平面图
制冷机房设备管线综合布置效果图
机房设备应紧凑合理、成排布置,管线排布整齐,层次清晰,支架设置合理,设备操作与检修方便。
三
管井、电气竖井综合布置
审核各专业管井、电气竖井CAD电子图→现场测量各管井、电气竖井的平面尺寸及高度→对各管井、电气竖井管线经CAD、BIM布置→管线位置优化、调整→各管井、电气竖井管线综合布置形成→支吊架形式及位置确定→绘制各管井、电气竖井管线综合布置图→设计确认→安装施工
1)精确测量各管井、电气竖井平面尺寸及高度,结合考虑土建、装饰对管井、电气竖井墙面、地面的施工做法进行综合排布。
管井布置实例图
电井布置实例图
2)管井、电井布置优先采用共用支架,沿墙整齐排列,同规格管道、桥架集中成排布置,支架形式及标高确保一致;管井布置必须考虑管道保温厚度。
3)利用CAD、BIM软件,布置各管井、电气竖井,对不合理的或影响使用维修的应深化、优化和调整,确保各管井、电气竖井布置合理。电气竖井设计强弱电未分开时,应设有隔离的布置措施。
管井、电井布置应整体紧凑、合理、整洁、标识清晰,综合布置应考虑操作使用、维护方便,电井桥架、母线、配电箱设备排列整齐、安装牢固、接地可靠,管井管道及支架布置合理、排列整齐,部件及支架标高一致。