在今年的“ 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛 ”上,中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民主讲了“ 高大空间火灾探测技术 ”专题报告,从以下三个方面进行讲解。 高大空间典型场所及特点; 高大空间的火灾探测; 高大空间的灭火措施与火灾探测装置 1、 高大空间典型场所及特点 根据《 火灾自动报警系统设计规范》
在今年的“ 2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛 ”上,中国建筑设计研究院有限公司电气总工程师李俊民主讲了“ 高大空间火灾探测技术 ”专题报告,从以下三个方面进行讲解。
高大空间典型场所及特点;
高大空间的火灾探测;
高大空间的灭火措施与火灾探测装置
1、 高大空间典型场所及特点
根据《 火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013, 高大空间是指高度大于12m的空间场所,典型场所如下:
民用建筑:大型剧场、会展中心、大会堂、博物馆、体育馆、建筑入口大堂、 商业建筑的中庭、交通建筑的出入口大厅(值机大厅、安检大厅、行李大厅、候机大厅)
工业建筑:工业厂房、飞机维修库、储存仓库、飞机发动机车间
高大空间顶棚高、容积大,室内产生的热量向上升腾,在顶棚下积聚大量热量,导致整个空间垂直温度梯度大,温度有分层现象发生。
建筑高度不超过16m时,烟气在6m~7m处开始出现分层现象;
建筑高度在16m~26m时,烟气在6m~7m处开始出现第一次分层现象,11m~12m处出现第二次分层现象;
在开窗或通风空调形成对流层时,烟气会在该对流层下1m左右产生横向扩散。
因此在设计中应综合考虑烟气分层高度和对流层高度。
2、高大空间的火灾探测
李总介绍了高大空间常用的 火灾探测技术,主要有:
1)管路吸气式感烟火灾探测器
管路吸气式感烟火灾探测器 的设置应符合下列要求:
非高灵敏型探测器安装高度不应超过16m,超过16m时应选用高灵敏型探测器
探测器的采样管宜采用水平和垂直结合的布管方式,并应保证至少有两个采样孔在16m以下,并宜有两个采样孔设置在开窗或通风空调对流层下面1m处。
可在回风口处设置起辅助报警作用的采用孔。
组网形式:主机之间采用通信线(以太网、RS485)连接至消防控制室的主机。
2)红外对射感烟探测器 通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的,利用烟减少红外发光器发射到红外收光 器的光束光量来判定火灾 。
3)双波段图像火焰探测器
双波段图像火焰探测器 由近红外和彩色摄像机组成,可将采集到的近红外视频图像信号/彩色视频图像信号传送给信息处理主机,使火灾探测和图像监控得到有机的结合,对火焰可见光部分进行分析判断。提供视频、网络、开关量三种报警方式,可灵活接入各类火灾报警体系。
4) 光截面图像感烟火灾探测器
线型光束图像感烟火灾探测器又称为光截面火灾探测器,是一种智能型感烟火灾探测器,适用于大空间和其它特殊空间进行感烟火灾探测。它可对被保护空间实施任意曲面式覆盖,具有分辨发射光源与干扰光源的能力。由图像感烟发射器和图像感烟接收器两个部分(简称发射器和接收器)配套使用,使用时每只接收器可对应多只发射器,发射器的数量根据现场情况决定。探测的距离有30m、60m、100m等。
光截面图像感烟火灾探测器:每个范围内因具体层高不同,设置2~4层不等。
根据实际探测距离,选择适合的型号;
根据探测器的保护角,确定接收器的布置方法和数量;
根据距离因子,计算探测器的市场范围:
水平视线范围:Dh=L×K1
垂直视线范围:Dv=L×K2
L为实际探测距离;K1、K2为距离因子。
根据发射器间距d≤10m,计算发射器数量(单层):n=(Dh/d)+1
高度大于12m时,宜采用两层安装。
5)图像型火灾探测器
采用可见光和近红外成像技术对被保护区域进行成像,通过相应的图像处理算法对视频图像进行处理,从而识别火灾,使火灾探测和视频监控得到有机的结合。可以简单理解为具有火灾探测功能的智能摄像机,属于主动式可视化报警。可单独完成烟雾、火焰报警信号输出。
6)火焰探测器
对波长较短(185~260nm)的光辐射敏感的紫外线火焰探测器;
对波长较长(2500~4600nm)的光辐射敏感的红外线火焰探测器;
同时探测火焰中波长较短的紫外线和波长较长的红外线的紫外/红外混合探测器。