钢结构易被图审挑出哪些毛病?
wux7788_38363
2023年05月08日 09:44:52
只看楼主

引子 土木吧    钢结构容易被图审挑出哪些毛病?请看汇总


引子

土木吧

   钢结构容易被图审挑出哪些毛病?请看汇总

汇总

土木吧


    (1)、轻钢结构设计时屋面活载未按《工程结构通用规范》GB 55001-2021第 4.2.8 条取 0.5kN/m2。

    (2)、大于 100m 高层钢结构舒适度验算采用的阻尼比未按《高层民用建筑钢结构技术规程》(以下简称《高钢规》)JGJ 99-2015 第 3.5.5 及条文说明要求取 0.01。

    (3)、多高层钢结构电算未按《高钢规》6.2.2 条计入重力二阶效应的影响。

    (4)、网架结构电算考虑的节点系数偏小,与图纸材料表计算的节点系数不相符。

    (5)、钢屋盖设计总说明未明确施工合拢温度。

    (6)、单层网壳未按《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010 第 4.3.1 进行稳定性计算.

    (7)、矩形钢管混凝土钢柱组立焊缝未按《钢结构设计标准》第 15.2.1 条采用全熔透焊缝。

    (8)、多高层钢结构楼板长边超过《高钢规》3.4.12 伸缩缝的最大间距但未按《高钢规》3.4.13 采取措施处理。

    (9)、柱脚埋件设计埋板尺寸较大且埋板未考虑开灌浆孔,影响基础灌浆;柱脚节点图存在与混凝土结构图纸不对应问题。

    (10)、埋件设计埋件锚筋至混凝土边缘未按《混凝土结构设计规范》9.7.4

条要求满足不小于 6d 和 70mm。

    (11)、伸臂桁架上下层楼板厚度不满足《高钢规》7.7.2 要求,板厚不宜小于160mm。

    (12)、混凝土框架+网架结构采用两个独立模型进行计算,采用整体模型计

算后存在侧移及构件应力超限问题,因此设计时应采用整体模型进行复核验

算。

    (13)、刚接次梁及悬挑梁不应采用组合梁进行计算。

    (14)、计算书缺少防火验算、节点计算、次构件计算书等。


有你胜有天
2023年05月08日 12:18:29
2楼

感谢楼主发布 楼主辛苦了

回复

相关推荐

APP内打开