汇总!钢结构螺栓、锚栓外露长度在各个标准是如何规定的?
千里之外1
2023年05月08日 09:30:52
只看楼主

1、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020) 6.2.3     永久性普通 螺栓 紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。 检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:观察和用小锤敲击检查。 6.3.6


1、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)

6.2.3     永久性普通 螺栓 紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:观察和用小锤敲击检查。
6.3.6     高强度 螺栓 连接副终拧后,     螺栓     丝扣外露应为2扣~3扣,其中允许有10%的             丝扣外露1扣或4扣。
检查数量:按节点数抽查5%,且不应小于10个。
检验方法:观察检查。


2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2017) 

4.1.1     安装预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求:    
1地脚     螺栓     在安放前,应将预留孔中的杂物清理干净;
2地脚     螺栓     在预留孔中应垂直;
3地脚     螺栓     任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm;地脚螺栓底端不应碰孔底;
4地脚     螺栓     上的油污和氧化皮等应清除于净,螺纹部分应涂上油脂;
5螺母与垫圈、垫圈与设备底座间的接触均应紧密;
6 拧紧螺母后、螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为2~3个螺距;
7应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上后柠紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀。


3、《轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 》( GB 50883-2013  

4.1.8           地脚螺栓     安装时,      螺栓     应垂直,拧力应一致,扭矩应符合设计文件要求,螺母、垫圈、设备底座间的接触应紧密,局部间隙不应大于0.05mm,      外露     螺纹长度应为螺距的2倍~4倍。
检查数量:抽查50%,不应少于4根。

检验方法:塞尺检查和用小捶轻击检查。


4、《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 (JTGT F72-2011

14.7.5      预埋地脚螺栓的位置和相互尺寸应符合设计要求。当设计无要求时,     螺栓     中心距(在根部和顶部测量)偏差不应大于2mm,顶端标高偏差不应大于20mm,垂直偏差不应大于0.5%;     地脚螺栓     露出长度至少应满足安装一个平垫、一个弹垫及两个螺母后丝扣可     外露     2~3扣的要求。


5、《粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 ( GB 50750-2012

2.3.1           地脚螺栓     安装应符合下列规定:
1 在预留孔中安设     地脚螺栓     应垂直,     地脚螺栓     任一部分离孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底;
    地脚螺栓     的杆部应无油污,螺纹处应涂油脂;
    地脚螺栓     应在混凝土强度达到设计规定强度的75%后拧紧螺母。     螺栓     应露出螺母1.5个~3个螺距;
    地脚螺栓     拧紧力矩可按表2.3.1的要求确定。


6、《高层民用建筑钢结构技术规程 (JGJ 99-2015

10.9.2     高强度     螺栓         紧后,丝扣应露出2扣~3扣为宜;高强度     螺栓     长度可根据表10.9.2选用。


7、《钢结构工程施工规范 (GB 50755-2012

7.4.2            高强度螺栓     长度应以     螺栓连接     副终拧后外露 2扣~3 扣丝为标准计算,可按下式(7.4.2)计算。选用的高强度     螺栓     公称长度应取修约后的长度,根据计算出的     螺栓     长度l按修约间隔5mm 进行修约。
15.5.8     高强度     螺栓     连接副终拧后,     螺栓     丝扣外露应为2扣或3扣,其中允许有10%的             丝扣外露1扣至4扣。
检查数量:按节点数随机抽查5%,且不应少于10个。
检验方法:观察。

15.5.5~15.5.8 参阅现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相应条文的条文说明。


8、《铁路声屏障工程施工质量验收标准 ( TB 10428-2012

6.2.14   高强     螺栓     连接副终拧和普通     螺栓     拧紧后,外露丝扣数应为2~3扣。

检查数量:施工单位全部检查。

检验方法:观察检查。


 9、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB 10423-2020) 
6.8.3   永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应小于2扣。

检验数量:施工单位按连接节点数抽检10%,且不应小于3个。

检验方法:观察和用小锤敲击检查。

8.8.3   雨棚钢结构永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。

检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。

检验方法:观察。

13.2.12   静态标志钢结构永久性普通     螺栓     紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。

检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。

检验方法:观察。

6.7.5       高强度     螺栓     穿入方向应一致,外露长度不少于2扣。

检验数量:施工单位按节点数抽检5%,但不少于5个。

检验方法:观察。