1、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020) 6.2.3 永久性普通 螺栓 紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。 检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:观察和用小锤敲击检查。 6.3.6
1、《钢结构工程施工质量验收标准》(GB 50205-2020)
6.2.3
永久性普通 螺栓 紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
检查数量:应按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。
6.3.6
高强度 螺栓 连接副终拧后,
螺栓
丝扣外露应为2扣~3扣,其中允许有10%的
螺
栓
丝扣外露1扣或4扣。
2、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-2017)
4.1.1
安装预留孔中的地脚螺栓,应符合下列要求:
1地脚
螺栓
在安放前,应将预留孔中的杂物清理干净;
3地脚
螺栓
任一部分与孔壁的间距不宜小于15mm;地脚螺栓底端不应碰孔底;
4地脚
螺栓
上的油污和氧化皮等应清除于净,螺纹部分应涂上油脂;
6 拧紧螺母后、螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为2~3个螺距;
7应在预留孔中的混凝土达到设计强度的75%以上后柠紧地脚螺栓,各螺栓的拧紧力应均匀。
3、《轻金属冶炼机械设备安装工程质量验收规范 》( GB 50883-2013 )
4.1.8
地脚螺栓
安装时,
螺栓
应垂直,拧力应一致,扭矩应符合设计文件要求,螺母、垫圈、设备底座间的接触应紧密,局部间隙不应大于0.05mm,
外露
螺纹长度应为螺距的2倍~4倍。
检验方法:塞尺检查和用小捶轻击检查。
4、《公路隧道交通工程与附属设施施工技术规范 》 (JTGT F72-2011 )
14.7.5
预埋地脚螺栓的位置和相互尺寸应符合设计要求。当设计无要求时,
螺栓
中心距(在根部和顶部测量)偏差不应大于2mm,顶端标高偏差不应大于20mm,垂直偏差不应大于0.5%;
地脚螺栓
露出长度至少应满足安装一个平垫、一个弹垫及两个螺母后丝扣可
外露
2~3扣的要求。
5、《粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 》 ( GB 50750-2012 )
1 在预留孔中安设
地脚螺栓
应垂直,
地脚螺栓
任一部分离孔壁的距离应大于15mm,且不应碰孔底;
3
地脚螺栓
应在混凝土强度达到设计规定强度的75%后拧紧螺母。
螺栓
应露出螺母1.5个~3个螺距;
4
地脚螺栓
拧紧力矩可按表2.3.1的要求确定。
6、《高层民用建筑钢结构技术规程 》 (JGJ 99-2015 )
10.9.2
高强度
螺栓
拧
紧后,丝扣应露出2扣~3扣为宜;高强度
螺栓
长度可根据表10.9.2选用。
7、《钢结构工程施工规范 》 (GB 50755-2012 )
7.4.2
高强度螺栓
长度应以
螺栓连接
副终拧后外露 2扣~3 扣丝为标准计算,可按下式(7.4.2)计算。选用的高强度
螺栓
公称长度应取修约后的长度,根据计算出的
螺栓
长度l按修约间隔5mm 进行修约。
15.5.8
高强度
螺栓
连接副终拧后,
螺栓
丝扣外露应为2扣或3扣,其中允许有10%的
螺
栓
丝扣外露1扣至4扣。
检查数量:按节点数随机抽查5%,且不应少于10个。
15.5.5~15.5.8 参阅现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205相应条文的条文说明。
8、《铁路声屏障工程施工质量验收标准 》 ( TB 10428-2012 )
6.2.14 高强
螺栓
连接副终拧和普通
螺栓
拧紧后,外露丝扣数应为2~3扣。
检查数量:施工单位全部检查。
检验方法:观察检查。
9、《铁路站场工程施工质量验收标准》(TB 10423-2020)
6.8.3 永久性普通
螺栓
紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应小于2扣。
检验数量:施工单位按连接节点数抽检10%,且不应小于3个。
检验方法:观察和用小锤敲击检查。
8.8.3 雨棚钢结构永久性普通
螺栓
紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。
检验方法:观察。
13.2.12 静态标志钢结构永久性普通
螺栓
紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。
检验数量:施工单位按照连接点数抽检10%,且不少于3个。
检验方法:观察。
6.7.5
高强度
螺栓
穿入方向应一致,外露长度不少于2扣。
检验数量:施工单位按节点数抽检5%,但不少于5个。
检验方法:观察。