想给《地规》和《地通规》提个意见,拿不准,大家看这观点合理吗? 地规8.2.7条及地通规6.2.1条,都做如下规定: “当基础混凝土强度等级小于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下基础或桩上承台的局部受压承载力。” 看着挺严谨,仔细琢磨就会发现问题,即使基础强度等级高于柱时,也要验算局压。 这涉及混凝土规范的局压计算方式


想给《地规》和《地通规》提个意见,拿不准,大家看这观点合理吗?


地规8.2.7条及地通规6.2.1条,都做如下规定:
“当基础混凝土强度等级小于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下基础或桩上承台的局部受压承载力。”

看着挺严谨,仔细琢磨就会发现问题,即使基础强度等级高于柱时,也要验算局压。


这涉及混凝土规范的局压计算方式

1、承台和桩,承台受压部位均配筋,则大部分灌注桩强度都小于承台,无需验算局压;预制桩和高强灌注桩强度高于承台,此时需验算局压。

2、柱下柱基,因为独基一般上部无配筋,也就达不到《砼规》6.6.1条“配置间接钢筋的混凝土构件”的前提,所以,这时应采用附录D.5.1方法的素混凝土构件计算局压。


配置间接钢筋的构件计算公式
Fl≤1.35·βc·βl·fc·Aln
素混凝土构件局压公式
Fl≤ω·βl·fcc·Al
去除一些等于1.0的值且代入fcc=0.85fc后:
Fl≤1.35·βl·fc·Aln


Fl≤0.85·βl·fc·Al


可见1.35/0.85=1.588,即配筋构件抗力为素混凝土构件抗力的1.588倍。柱下基础处,如果为配置间接钢筋,则局压强度为配置间接钢筋构件的0.63倍。


随文图片为YJK计算书。

 
 
?


那么,什么算间接钢筋?


规范中并未明确,但相关有两处,一是6.6.1及6.6.3条,提高混凝土局部约束强度;二是8.3.1条,说的是锚固,也是增强约束。二者表述不同,但核心都是约束。