请教一时装厂设备选型问题
swl108
swl108 Lv.2
2005年02月23日 12:51:57
只看楼主

请教设计前辈们一个10000方的三层时装厂甲方需要节省投资,变电所设计用两台400KVA油变还是用一台800KVA好?(我按80W/平方估够否?)干变行吗?高压柜需要否?是杭州地区的配电房设在楼内还是独立于楼外省钱?请各位高人指点!

请教设计前辈们一个10000方的三层时装厂甲方需要节省投资,变电所设计用两台400KVA油变还是用一台800KVA好?(我按80W/平方估够否?)干变行吗?高压柜需要否?是杭州地区的
配电房设在楼内还是独立于楼外省钱?请各位高人指点!
免费打赏
donggewang
2005年02月23日 13:11:59
2楼
厂房的用电量要搞工艺的人提出设备清单,设备确定后才能确定总容量
照明 按50VA/平米
配电房在楼内省钱
回复
libaojun9999
2005年02月23日 13:22:08
3楼
高压柜可有可无,主要看和供电公司的协调。干变油变都行,看供电公司的建议,最好是两台,但是两台的容量不要选一样的!一台在1/3,另一台2/3(左右),这样在实行两部制电价的情况下,企业不满负荷生产的时候可以节省不少的电费!按照甲方要节省投资,可以把配电房设在楼内,但是要严格按照专业规定设计!
回复
changshangxjz
2005年02月27日 13:06:20
4楼
1.为了省钱用油变2.台数2台好相互备用.3.考虑发电机的位子
最好的建议,考虑箱变两台
我也是杭州的
熟悉这里的
回复
pzy-1970
2005年02月27日 13:34:58
5楼
最好是两台,这样可以避免一台出现故障而运行不了,具体容量要根据工厂所需负荷计算,不能太大,供电部门收的运行费与你的变压器容量有关。
回复
tigerwu198
2005年03月04日 16:20:08
6楼
最好是采用两台拉,互为备用,万一其中一台出现故障,此时另一台就可以发挥应有的作用了。