浅谈稳压电源安装环境及四大故障排除
a15210960409a
2023年04月23日 20:40:07
来自于继电保护
只看楼主

稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。 稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。 稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。

IMG_2785-removebg-preview.png

稳压电源在使用过程中的四大故障排除:

一,出现压敏电阻爆裂

① 压敏电阻坏;

② 其对应相的光电耦合器损坏;

③ 其对应相的可控硅模块损坏;

④ 其对应相的变压器损坏。

二,出现熔断体烧断,引起故障声光报警

① 熔断体坏;

② 其对应相的光电耦合器损坏;

③ 其对应相的可控硅模块损坏;

④ 其对相的变压器损坏。

三,出现断相声光报警

① 其输入电源缺相;

② 机器线路开关缺相输送;

③ 采样变压器损坏;

④调压电位器损坏。

四,出现某一相稳压指示灯闪烁

① 其对应输入电压超出稳压范围;

② 其对应相的排线插件可否插紧;

③ 其模块板接线端子的线头可有断裂。 


相关推荐

APP内打开