请教如何选择负载电缆~
h609520
Lv.2
2008年04月10日 12:18:09
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
55kw的三相异步电动机~380v电源~ 距离是500m,用铝芯电缆~该选多少平方的? 用铜芯电缆又要多少平方的?
55kw的三相异步电动机~380v电源~
距离是500m,用铝芯电缆~该选多少平方的?
用铜芯电缆又要多少平方的?
免费打赏
ti618-2008-2
2008年04月10日 12:46:59
2楼
55KW电机如果距离有500米的话建议采用铜芯3*50平方,铝芯3*75平方.
回复
long2662
2008年04月10日 17:22:33
3楼
发上来让你自己查吧!!
回复
一通百顺
2008年12月23日 15:08:06
4楼
挺好的资料,怎么看着下载次数是0呢,呵呵,多谢!
我下来看了
回复
lingxuct
2008年12月23日 15:21:20
5楼
55KW低压380V供电距离远了点,需要考虑电压降,建议用120平方的铜芯电缆。
回复